+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2008
    Beiträge
    16

    Standard LCN Shutter Control mit Kopplung Steuerung über LCN

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage zum Shutter Control mit LCN.

    Ich steuere die Rolladen per LCN direkt (Taster im Zimmer) und per IP-Symcon. Das Problem ist dabei aber, dass die Anzeige und damit die Steuerung nicht synchron sind. Wenn ich die Rolladen per Taster auf 50 % fahre, bekommt IP-Symcon davon im Shutter Control nichts mit und positioniert dann falsch.

    Man könnte die LCN Ausgänge ja über IP-Symcon überwachen und damit die Position im Shutter Control dynamisch anpassen. Hat das schon mal jemand umgesetzt bzw. gibt es schon fertige Scripte hierzu?

    Vielen Dank.
    Christian

  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2007
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    482

    Ja. Es gibt hier irgendwo Skripte dazu. Ich nutze sie seit Jahren. Das Skript lauscht, wie du es sagst, auf die Relais und fährt die Rollläden über Relaistimer.
    Funktioniert relativ gut.
    LCN, HomeMatic, IPS V5.4, eigene PHP Module: Go-eCharger, RCT-Power Inverter

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2013
    Beiträge
    133

    Hat jemand einen Link von diesem Script?
    IPS V4.0 Prof. / LCN / IP Cam. / RaspberryPi mit 1-Wire

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2013
    Beiträge
    133

    Hallo Coyote, kannst du bitte bitte dieses Script hier posten.
    Gruß
    IPS V4.0 Prof. / LCN / IP Cam. / RaspberryPi mit 1-Wire

  5. #5
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,522

    Die Suche liefert eigentlich genau einen sinnvollen Treffer

    Jalousiemaster / Jalousien steuern mit LCN
    MfG Ralf

  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2013
    Beiträge
    133

    Bei mir bekomme ich auf die Suchbegriffe "Shutter Control" und "LCN" 43 Ergebnisse.

    Aber trotzdem Vielen Dank für den Link.
    Gruß
    Geändert von waldbone (30.09.15 um 07:46 Uhr)
    IPS V4.0 Prof. / LCN / IP Cam. / RaspberryPi mit 1-Wire

  7. #7
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,522

    War auch Rollo und LCN ;-),
    bei mir läuft eine andere Version, die bei manueller Steuerung über die Endlagen fahren muss. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt aber, dass es eigentlich keinen Handbetrieb gibt und die Steuerung automatisch läuft.
    MfG Ralf

  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2013
    Beiträge
    133

    Bedeutet es, dass du keine Taster mehr für die Rollos in dem Zimmer hast?
    IPS V4.0 Prof. / LCN / IP Cam. / RaspberryPi mit 1-Wire

  9. #9
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,522

    Teilweise Tasten, teilweise nur Buttons in der Visualisierung, z.B. auch für bestimmte Positionen (80%).

    Aber wie gesagt, der Handbetrieb findet nahezu nicht statt.
    MfG Ralf

  10. #10
    Registriert seit
    Aug 2007
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    482

    Ich habe seit ein paar Monaten ein Problem mit dem Skript bzw. mit dem LCN/IPS/Script Zusammenspiel

    Alles lief recht gut. Ich habe dann die PCHK auf Raspberry umgebaut und in dem Zuge vom RS232 LCN-PK auf den LCN-PKU umgestellt. Bis dahin passten das Positionieren eigentlich ganz gut. Seit dem habe ich Probleme, die ich auf ein schlechteres Timing zurückführen würde. Die Rollladenpositionen werden nicht mehr sauber ermittelt und führen dann über die Zeit zu deutlichen Fehlpositionierungen.

    Eine Rückverlagerung der PCHK vom Rasp auf den IPS Server (den ich derzeit mit einem 10Watt Intel NUC betreibe) hat keine Verbesserung erbracht.

    Ein weiterer Versuch wäre der Rückwechsel vom LCN-PKU auf den LCN-PK....

    Hat jemand Erfahrungen mit LCN-PKU sowie -PK ? Hat IPS da ggf. schlechteres Timing (bezogen auf die Reaktion auf Änderungen)? Bei der Rollladenpositionierung kommt es ja auf Sekundenbruchteile an. Wenn IPS da später reagiert, wird natürlich auch die Position falsch berechnet. Insbesondere, wenn die Verzögerung nicht konstant wäre....

    Ist halt schwer zu analysieren...

    Gruss
    Coyote
    LCN, HomeMatic, IPS V5.4, eigene PHP Module: Go-eCharger, RCT-Power Inverter

Ähnliche Themen

  1. LCN PCHK für Raspberry installieren
    Von BtheB im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 12.01.18, 13:56
  2. LCN Schwellwerte bei Moduler ab 17er Firm
    Von tomgr im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.10.16, 16:31
  3. Empfehlung Sprechanlage (LCN-IPS-IPCam)
    Von LCNRookie im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.08.16, 17:55
  4. Mit Pokeys5xE das Shutter Control Modul nutzen
    Von Helmut im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.10.15, 19:33
  5. LCN Shutter - Farbe Schaltflächen
    Von waldbone im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.06.15, 13:21