Umwälzpumpe einschalten wenn eines von 10 Heizkörperthermostaten

Hallo Community!

Ich habe ein Problem oder Besser eine Frage
Ich habe 10 Thermostatköpfen im Einsatz bei einer Gastherme und möchte das die Umwälzpumpe sich erst dann einschaltet wenn eines der Ventile über 20% geöffnet ist und die Pumpe sich Ausschaltet wenn alle Thermostatköpfen unter dem wird von 1% liegt.
Die Pumpe würde ich mein einem Homematic Aktor steuern.

Wie kann ich das umsetzen …

Danke jetzt schon für eure Hilfe

LG
Christian

Hallo Christian

Einfach ein kleines Script schreiben mit einer If abfrage. Und als Ereignisse zum Beispiel auf Änderung der Ventilstellung triggern. Wenn eines über 20 ist dann das, wenn alle unter 1 dann das. Ich würde mal sagen nicht ganz so schwer. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Seite

Gruß Bernd

Aber VORSICHT die UWP nicht einfach Ausschalten wenn der Brenner läuft.

Hier ein Auszug aus meinem Heizunsgsscript
…ich denke es ist selbsterklärend.


# maximale Ventilöffnung bestimmen.
$max_Ventil = 0;
if ($vent_Wohnzimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Wohnzimmer;
if ($vent_Kinderzimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Kinderzimmer;
if ($vent_Schlafzimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Schlafzimmer*0.7;
if ($vent_Badezimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Badezimmer*0.5;
if ($vent_Toilette > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Toilette*0.5;
if ($vent_Flur > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Flur;

if ($vent_Aquarium > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Aquarium;

# summe der Ventilöffnung
$sum_Ventil = $vent_Wohnzimmer + $vent_Kinderzimmer + $vent_Schlafzimmer + $vent_Badezimmer*0.3 + $vent_Toilette*0.3 + $vent_Flur + $vent_Aquarium*0.5;


Mit der „max_Ventil“ Variablen kannst dann machen was du willst, in meinem Fall berechne ich daraus die Vorlauftemperatur und steuere den Mischer bzw. Brenner

gruß
bb

Hallo!

Danke ihr seit ja super schnell … wird mal alle Tips und Skrip ausprobieren und auch schreiben wie es bei mir läuft !!!

Vielen Dank schon mal an alle beteiligten!!!

LG
Christian

Ich addiere einfach alle Prozente der Thermostate.
Wenn die summe ueber zb 40 ist wird die pumpe angeschaltet
Wenn Brenner läuft ist egal der schaltet bei bestimmter Kesseltemp ab
Läuft seit 2j fehlerfrei

Kann man auch in der CCU eben zusammenklicken … entdecke die Möglichkeiten :smiley:

Gruß
Bruno