Ich habe ein Problem oder Besser eine Frage
Ich habe 10 Thermostatköpfen im Einsatz bei einer Gastherme und möchte das die Umwälzpumpe sich erst dann einschaltet wenn eines der Ventile über 20% geöffnet ist und die Pumpe sich Ausschaltet wenn alle Thermostatköpfen unter dem wird von 1% liegt.
Die Pumpe würde ich mein einem Homematic Aktor steuern.
Einfach ein kleines Script schreiben mit einer If abfrage. Und als Ereignisse zum Beispiel auf Änderung der Ventilstellung triggern. Wenn eines über 20 ist dann das, wenn alle unter 1 dann das. Ich würde mal sagen nicht ganz so schwer. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Seite
Hier ein Auszug aus meinem Heizunsgsscript
…ich denke es ist selbsterklärend.
# maximale Ventilöffnung bestimmen.
$max_Ventil = 0;
if ($vent_Wohnzimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Wohnzimmer;
if ($vent_Kinderzimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Kinderzimmer;
if ($vent_Schlafzimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Schlafzimmer*0.7;
if ($vent_Badezimmer > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Badezimmer*0.5;
if ($vent_Toilette > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Toilette*0.5;
if ($vent_Flur > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Flur;
if ($vent_Aquarium > $max_Ventil) $max_Ventil = $vent_Aquarium;
# summe der Ventilöffnung
$sum_Ventil = $vent_Wohnzimmer + $vent_Kinderzimmer + $vent_Schlafzimmer + $vent_Badezimmer*0.3 + $vent_Toilette*0.3 + $vent_Flur + $vent_Aquarium*0.5;
Mit der „max_Ventil“ Variablen kannst dann machen was du willst, in meinem Fall berechne ich daraus die Vorlauftemperatur und steuere den Mischer bzw. Brenner
Ich addiere einfach alle Prozente der Thermostate.
Wenn die summe ueber zb 40 ist wird die pumpe angeschaltet
Wenn Brenner läuft ist egal der schaltet bei bestimmter Kesseltemp ab
Läuft seit 2j fehlerfrei