+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    557

    Standard Eltako FWG14MS + FAM14 in IPS?

    Hallo zusammen,

    ich würde gerne meine Verkabelung im Garten mit dem System von Eltako machen. Dazu wollte ich das FAM14 in einen Verteiler setzen lassen. Dazu einen FSR14-4x für 4 Beleuchtungsmöglichkeiten, die ich von da sternförmig verlege. Zusätzlich möchte ich einen Multisensor auf dem Dach montieren.

    Verteiler:
    1* FAM14 (Gateway RS485->Enocean)
    2* FSR14-4x (Aktor für 4 Beleuchtungsmöglichkeiten)
    3* FWG14MS (Wetterdaten-Gateway für Multisensor)
    4* SNT12-230V/24VDC-1A (Netzteil Multisensor)

    Dach:
    5* Eltako Multisensor MS

    Den FWG14MS und FSR14-4x muss ich jetzt in IPS bekommen. Ist das möglich? In der Geräteliste sind die Geräte leider nicht gelistet. In anderen Beiträgen steht das FSR14-4x kein Problem ist aber zum FWG14MS steht garnichts. Der FWS61 scheint ja ähnlich nur für eine UP zu sein und ist in der Geräteliste aufgelistet, muss ich zwangsweise auf diesen zurückgreifen? Hätte halt gerne alles sauber im Verteilerkasten sitzen.

    Vielen Dank!

    gruß Basti
    Geändert von baba (28.10.15 um 00:15 Uhr)
    1011101010111010

  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    98

    Hallo baba,

    die genannten Geräte sind kein Problem. Ich gehe davon aus, dass das FWG14MS die gleichen Telegramme schickt wie das FWS61 (das habe ich). Prinzipiell kannst Du aber in IPS auch Enocean-Sensoren auswerten die offiziell nicht unterstützt sind, das geht dann halt über einen Skript.

    Gruß
    Roberto
    IPS 5, IPSView, Enocean (Eltako FAM14, FAM-USB, FSR14, FUD14, FSB14, FMS14, F3Z14D, FBA14, FSM14, FWZ14, FUTH55D, FBH65, FCO2TF63, Multisensor, Hoppe Funk-Fenstergriff, FSR61, PTM Taster, Peha Easyclick Aktoren, Peha Easyclick-Komf.-Handsender, Permundo PSC234/PSC132), OneWire, Modbus, SML-USB-IR, PIKO 10.1, BWT AQA Perla, Philips Hue, Harmony Hub, Alexa

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    557

    Standard Eltako FWG14MS + FAM14 in IPS?

    Vielen Dank, auf deine Antwort hatte ich gehofft. Meinst du ich kann beim Hersteller erfragen, ob die Telegramme zum FWS61 gleich sind? Falls ja, kann ich den FWG14MS einfach als FWS61-Instanz einlernen? Ich würde die Instanz ungern über ein Skript einbinden, da ich dann die Daten nicht sofort in IPS habe. Was mich grad verunsichert:

    "Mit dem Telegramm-Duplizierer FTD14 können die Telegramme auch in den Gebäudefunk gesendet werden, wenn die ID ́s der FGW14MS in den FTD14 ein- gelernt oder mit PTC14 eingetragen werden."

    Quelle: http://www.eltako.com/fileadmin/down...14072-1_dt.pdf

    Übernimmt die Verbindung zu Enocean nicht das FAM14?
    1011101010111010

  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    98

    Du kannst den Hersteller auf jeden Fall fragen, aber ich bin mir zu 99,9% sicher, dass auch der FWG14MS die Enocean-Telegramme A5-13-01 und A5-13-01 sendet.
    Wieso solltest Du die Daten über Skript nicht sofort in IPS haben?? Das geht genauso, nur dass die Telegramme nicht von einer vordefinierten Instanz, sonder von einem Skript ausgewertet werden, es macht also eigentlich keinen Unterschied. Für IPS4 werden ich dann irgendwann mal für die Sachen die bei mir im Moment noch über Skript laufen ein Modul erstellen (wenn bis dahin nicht sowieso schon vorhanden).
    Den FTD14 benötigst Du meiner Meinung nach überhaupt nicht! Es würde mich wundern wenn man diesen plötzlich benötigen würde, es gäbe ja auch keinen Grund dazu. Und wie Du bereits geschrieben hast, sendet normalerweise der FAM14 die Telegramme der RS485-Komponenten als Enocean-Telegramme, diese kannst Du dann z. B. über dem USB300, FAM-USB oder dem IPS Enocean LAN Gateway in IPS empfangen.

    Gruß
    Roberto
    IPS 5, IPSView, Enocean (Eltako FAM14, FAM-USB, FSR14, FUD14, FSB14, FMS14, F3Z14D, FBA14, FSM14, FWZ14, FUTH55D, FBH65, FCO2TF63, Multisensor, Hoppe Funk-Fenstergriff, FSR61, PTM Taster, Peha Easyclick Aktoren, Peha Easyclick-Komf.-Handsender, Permundo PSC234/PSC132), OneWire, Modbus, SML-USB-IR, PIKO 10.1, BWT AQA Perla, Philips Hue, Harmony Hub, Alexa

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    557

    Das mit dem FTD14 sehe ich auch so wie du, aber komisch ist das schon mit der Anleitung.

    Musst du die Werte dann nicht per Skript perodisch abfragen (pollen) ? Bin in Enocean noch nicht so fit, aber das IPS Gateway habe ich immerhin schon.
    1011101010111010

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    98

    Nein, die Auswertung per Skript erfolgt nicht periodisch, sonder immer dann wenn ein Telegramm empfangen wird. Es wird halt von IPS nicht an eine Enocean-Instanz, sondern über eine Register Variable an das Skript geschickt. Zeitlich macht es also keinen Unterschied. Du wirst das besser verstehen, wenn du dich etwas mit IPS beschäftigt hast.
    IPS 5, IPSView, Enocean (Eltako FAM14, FAM-USB, FSR14, FUD14, FSB14, FMS14, F3Z14D, FBA14, FSM14, FWZ14, FUTH55D, FBH65, FCO2TF63, Multisensor, Hoppe Funk-Fenstergriff, FSR61, PTM Taster, Peha Easyclick Aktoren, Peha Easyclick-Komf.-Handsender, Permundo PSC234/PSC132), OneWire, Modbus, SML-USB-IR, PIKO 10.1, BWT AQA Perla, Philips Hue, Harmony Hub, Alexa

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2014
    Beiträge
    557

    Vielen Dank, das hört sich ganz gut an. Dann habe ich es in einem anderen Beitrag falsch geschrieben. Weisst du, ob es im Forum ein Beispielskript vom Empfangen solcher Telegramme mittels Skript gibt? Es muss nicht speziell für das Wetter-Gateway sein, das kann ich mir dann hoffentlich selber zusammem basteln. Danke!
    1011101010111010

  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    98

    Standard Skript zum auswerten von Enocean-Telegramme (ESP2)

    Hallo baba,

    anbei ein Skript zum auswerten der Telegramme, im Moment allerdings noch für ESP2.
    Folgende Beispiele sind enthalten:

    - Permundo PSC234 -> Damit kann ich den Schaltzustand visualisieren, da noch keine Instanz in IPS vorhanden!
    - Eltako FCO2TF -> Daten auswerten und in die entsprechenden Variablen schreiben
    - Eltako FUTH55D-> Daten auswerten und in die entsprechenden Variablen schreiben

    Für die letzten zwei gab es damals noch keine IPS-Instanz, deswegen Skript. Inzwischen müsste diese aber auch über eine Enocean-Instanz (entsprechendes EEP) funktionieren.


    PHP-Code:
    <?
    /*
    Skript zum auswerten von Enocean-Telegramme (ESP2)
    Auslöser: RegisterVariable
    Bedingung:  Keine
    04.11.2015 - Roberto Martins
    */

    if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable"){
        
    //  Prüfen Sync-Bytes "A5 5A"
        
    if(strpos($_IPS['VALUE'], chr(0xA5).chr(0x5A)) !== false){
            
    //  Telegramm in Hex umwandeln
            
    $telegram Str2Hex($_IPS['VALUE']);
            
    //  Telegramm im Bytes aufteilen
            
    $bytes explode(" "$telegram);
            
    //  Telegrammaufbau definieren
            
    $sync "$bytes[0]$bytes[1]";
            
    $header "$bytes[2]";
            
    $org "$bytes[3]";
            
    $data2 "$bytes[4]";
            
    $data1 "$bytes[5]";
            
    $data0 "$bytes[6]";
            
    $id "$bytes[7]$bytes[8]$bytes[9]$bytes[10]";

                
    // PSC234
                
    if($id == "AABBCCDD") {
                   if(
    $data0 == "80") {
                        
    ENO_SwitchMode(12345 /*[Steckdosen\PSC234]*/false);
                    }
                    if(
    $data0 == "E4") {
                        
    ENO_SwitchMode(12345 /*[Steckdosen\PSC234]*/true);
                    }
                }
                
    // FCO2TF
                
    if($id == "AABBCCDD" && $org == "07")
                {
                       
    SetValue(12345 /*[Heizung\Schlafen\Temperatur]*/hexdec($data1)*0.2);
                       
    SetValue(12345 /*[Heizung\Schlafen\CO2]*/hexdec($data2)*10);
                       
    SetValue(12345 /*[Heizung\Schlafen\Luftfeuchtigkeit]*/hexdec($data3)*0.5);
                }
                
    // FUTH55D
                
    if($id == "AABBCCDD" && $org == "07"//Temperatur
                
    {
                       
    SetValue(12345 /*[Heizung\Bad\Temperatur IST]*/round((255-hexdec($data1))*(40/255), 1));
                       
    SetValue(12345 /*[Heizung\Bad\Temperatur SOLL_IST]*/round(hexdec($data2)*(40/255), 1));
                }
                if(
    $id == "AABBCCDD" && $org == "07"//Luftfeuchtigkeit
                
    {
                       
    SetValue(27995 /*[Heizung\Bad\Luftfeuchtigkeit]*/hexdec($data2)*(100/250));
                }


        }
    }

    //  #########################  Funktionen  #########################

    function Str2Hex($daten)
    {
        
    $hex "";
         for(
    $i=0$i<strlen($daten); $i++)
       
    $hex .= sprintf("%02X "ord($daten[$i]));
         return 
    $hex;
    }
    ?>
    Gruß
    Roberto
    IPS 5, IPSView, Enocean (Eltako FAM14, FAM-USB, FSR14, FUD14, FSB14, FMS14, F3Z14D, FBA14, FSM14, FWZ14, FUTH55D, FBH65, FCO2TF63, Multisensor, Hoppe Funk-Fenstergriff, FSR61, PTM Taster, Peha Easyclick Aktoren, Peha Easyclick-Komf.-Handsender, Permundo PSC234/PSC132), OneWire, Modbus, SML-USB-IR, PIKO 10.1, BWT AQA Perla, Philips Hue, Harmony Hub, Alexa

  9. #9
    Registriert seit
    Dec 2010
    Beiträge
    921

    Hallo zusammen,

    den Permundo PSC234 schalte und visualisere ich mit dem "Eltako Schaltaktor" Typ "Enocean EltakoSwitch". Funktioniert einwandfrei in Testumgebung seit 6 Monaten.
    Über die A5-12-01 (Current Value (0)) bekommst Du auch den aktuellen Verbrauch angezeigt.
    Grüsse, Wolfgang
    IPS 3.4 #3775 auf Windows7 x64. Hardware: FB 7490 06.51, Synology NAS DS 109+ DSM 4.2-3252 (Apache 2.2.22, MySQL 5.1.49), Gigaset S685IP, S0-Stomzähler, IPSwitchAddE, PlugWise USB 30 Circles, EnOcean, Sonos Play3.

  10. #10
    Registriert seit
    Dec 2013
    Beiträge
    98

    Jetzt musste ich wirklich überlegen warum ich das nicht auch über ein "Eltako Schaltaktor" gemacht habe, aber es fiel mir wieder ein. Das Problem ist, dass sich die Eltako Schaltaktoren "verkehrt" verhalten, die schalten bei A0 ein und AI aus! Das ist nicht ganz Enocean-konform. Dementsprechend schaltet sich dann ein eingelernter PSC234 bei An Aus und bei Aus An! Deswegen habe ich den PSC234 als RCM100 Instanz, und da diese keine keine Rückmeldung empfängt visualisiere ich diese mit obigem Skript.

    Gruß
    Roberto
    IPS 5, IPSView, Enocean (Eltako FAM14, FAM-USB, FSR14, FUD14, FSB14, FMS14, F3Z14D, FBA14, FSM14, FWZ14, FUTH55D, FBH65, FCO2TF63, Multisensor, Hoppe Funk-Fenstergriff, FSR61, PTM Taster, Peha Easyclick Aktoren, Peha Easyclick-Komf.-Handsender, Permundo PSC234/PSC132), OneWire, Modbus, SML-USB-IR, PIKO 10.1, BWT AQA Perla, Philips Hue, Harmony Hub, Alexa