Hi,

mir ist vorgesten aufgefallen, dass die Außen-Temperaturwerte der Wettersation bei minus Temperaturen nicht Richtig dargestellt werden. Auch wenn die Außentemperatur z.B -2,1°C ist wird im IPS nur -0,0°C angezeigt. Positive Werte werden richtig dargestellt.

Die Wetterstation ist eine KNX Station, die Werte (positive und negative) werden in der ETS richtig dargestellt.
Im IPS ist die Gruppenadresse als EIS5 definiert.
Das IPS läuft gerade auf einem Raspberry in der Version vom 1.11.2015.

Werden eventuell EIS5 Werte falsch dargestellt oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Gruß
Schorsch

Moin… falsches Variablen-Profil eingestellt?
Ich weiß allerdings gerade nicht wie IPS damit umgeht, wenn ein Wert nicht dem Profil entspricht!
Ich habe (v3.4) keinerlei Probleme mit Minus-Werten.
Ist also nur ne Vermutung.
Peter

Hi,

habe im IPS das Profil EIS5 Gleitkomma float eingestellt.
Seit dem Umzug von Windows, wo es funktioniert hat, ist das Verhaltenauf auf dem Rasperry.
War mir aber auch nicht aufgefallen, da wir ja bisher meistens positive Temperaturen hatten.

Ah ok. Dann wird es wohl ein Bug sein. Kann es heute Nachmittag bei mir mal testen. Habe auch einen Pi zum testen laufen.
Gruß,
Peter

Denke den Fehler gefunden zu haben. Bitte mit dem nächsten Update testen!

paresy

Hi paresy,
danke für die schnelle Antwort - wird getestet.
Gruß
Schorsch

Guten Abend allerseits,

ich habe ein Problem mit der Anzeige bei Minustemperaturen.

Wenn ich in die WP direkt rein gehe wird mir die „Wärmequelle-Aus“ korrekt mit -4,2 angezeigt. Im Webfront jedoch nicht. Die Einstellungen sind genau die selben wie bei Wärmequelle-Ein. Siehe Anhänge!

Bin etwas ratlos!

temp_ob


niemand eine Idee?

Grüße
Mehdi

Wir auch.
Wie soll denn jemand mit diesen Angaben einen Tip geben können?
Du schreibst ja nicht einmal, wie die Daten nach IPS kommen.
Verwendest du überhaupt KNX?

Profil bearbeiten, kopieren Bereich zB. -20 / +40 Name festlegen „Temperatur-xxx“ und das Profil der Variablen zuweisen.

Hmm dachte dass das Problem offensichtlich wäre, da die eine Variable richtig angezeigt wird und die andere nicht obwohl beide vom selben Typ sind.

Aber gut! Hier detailliert:

KNX
Wärmepumpe: AlphaInotec mit LuxControl V2
Schnittstelle ist richtig konfiguriert und die Variablen werden entsprechend abgelesen

Problem:
Minustemperaturen werden nicht richtig Konvertiert
Plustemperaturen schon
Wenn ich über PHP die Variable in eine Konsole aus dem LuxControl auslese wird die Temperatur richtig ( z.B. -4 ) ausgelesen. Im WebFront wird sie falsch dargestellt.
Siehe Bild oben!

Im Prinzip habe ich das gleiche Problem wie der Themenersteller.

Falls noch mehr Details gebraucht werden bitte Bescheid geben welche genau.

Grüße
Mehdi

Was nutzt du denn bei beiden für einen Datenpunkttyp?
DPT oder EIS und welcher?
Hast du das Profil kontrolliert wie Senior darüber schon angemerkt hatte?
VG Doc

DPT - Float
Profil: ~Temperature

Das Problem bei beiden Variablen taucht nur bei Minustemperaturen auf!

Benutze IPS V6

Hat deine Geräte-Instanz in IPS exakt den gleichen DPT, wie in der ETS?

DPT - Float sagt leider nicht viel aus. Hinter dem DPT folgen noch Zahlen.

Gruß
Slummi

Das ist ein guter Hinweis. Ich werde Berichten.