Kann nach Update die Konsole nicht mehr öffnen

Hallo liebe Gemeinde,
ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Automatiesierung. Habe in meinem Haus LCN verbauen lassen und möchte IPS nutzen. Hat ja bis gestern auch so weit funktioniert. Jetzt wollte ich Homematic Komponenten (CCU und Bewegungsmelder) einbinden. Hat auch soweit funktioniert, nur das die Bewegungen nicht bis ins IPS durchgereicht wurden. Ein Bekanner meinte, ich sollte ein Update durchführen. Bin aus 4.0. Update durchgeführt. Seitdem kann ich mich nicht mehr an die Konsole anmelden. Es wird der Fehler ‚Verbindung erfolgreich beendet‘ angezeigt. Jetzt habe ich keine Ahnung warum und was ich machen kann. Hat jemand eine Ahnung? Danke für Eure Anregungen.
Fehler Konsole.PNG

Hi Peter,
Firewall korrekt konfiguriert?

Console direkt starten mit Link und SSL

Gruß
Georg

Hi Georg,
auch bei abgeschalter Firewall funktioniert es nicht.

Über SSL funktioniert es. Könnte schwören es nicht eingestellt zu haben. Evtl. durch das Update? Komme auf jeden Fall wieder rein.