Nach Umstellung auf Raspberry sind Werte vom LevelJet falsch

Hallo,
nachdem ich mein System nun neu auf dem Raspberry aufgesetzt habe, bin ich dabei den LevelJet neu zu integrieren. Allerdings stimmen die Werte nicht.

Problem: Mein Tank hat 3200l (50%) Heizöl aber angezeigt werden 896l

Der Datenstrom scheint mit 12 Byte korrekt zu sein. Laut einem FHEM-Forum ist das Byte an der 16ten Stelle der Füllgrad in %. Da dort eine 0x32 (=50%). Passt das mit dem Tankanzeige im Keller zusammen.

Frage: Wird hier der Bytestrom in IPS falsch interpretiert?

Gruß

UTRX Debug protokoll.png

In der Tat. Da war eine Klammer beim Berechnen falsch. Fix im nächsten Update. Danke fürs Melden!

paresy

Danke, mit RC3 läuft’s