Wago Modbus TCP

Hallo Leute,

ist es möglich die Daten aus der Wago SPS mit zwei Geräten Abfragen?
zb. mit Symcon und ein HMI-Touchpanel (Fa.Kinco).

Mit Pokeys gehts nicht.(Habe zum Testen an Pokeys angeschlossene 1Wire Sensoren mit Wago abgerufen. Geht nur wenn der ClientSocket im IPS geschlossen ist.)

Oder geht es Generell nicht:confused:

Gruß

Normalerweise geht das bei Wagos ohne Probleme.

paresy

Ich kann auf meinen Pokeys zugreifen, auch mit IP-Symcon. Könnte mal zu Kollisionen kommen, aber es geht.
Nimm mal PoBlock oder Pokeys-Soft mit IP-Symcon, das geht, jedenfalls bei mir, würde ich zwar vermeiden aber…
Gruß Helmut

Moin,

es gibt da eine Begrenzung zu finden im Handbuch.

Das steht im Handbuch einer 750-843

Für das MODBUS
-Protokoll werden 4 Verbindungen über TCP zur Verfügung 
gestellt