    Hallo,

    ich bin blutiger Einsteiger mit IPS und habe gerade die erste Installation der Software hinter mich gebracht. Mein Setting:

    RaSpi 2 mit Jessie
    IPS Live Update Version: IP-Symcon 4.00, 24.05.2016, dcf19ae3864a
    Schnittstelle zum KNX Bus: ABB IPS/S2.1
    Management Konsole unter Windows 8.1

    Ich scheitere vermutlich schon bei der Verbindung der Konsole mit der IPS. Ich habe ein neues KNX Gateway angelegt und die Verbindungsdaten im UDP Socket eingetragen:

    SendeHost: IP vom Raspi
    Sende-Port: 3671
    Empf-Host: IP Windows PC
    Empf.-Port: 52000

    Wenn ich den Socket öffne, sehe ich im Meldungsfenster folgende Fehlermeldungen:

    12.06.2016 10:01:18*| KernelMT*| InstanzManager: Fehler bei Instanz #36959 , Meldung IM_CHANGESTATUS: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
    12.06.2016 10:17:27*| TimerPool*| EIB Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort

    Die Zeitüberschreitung vom EIB Gateway wird dann jede Minute protokolliert. Der Service auf dem RasPi läuft und ich kann mich auch per WebFront verbinden. Hat jemand eine Idee, was ich bei der Konsole falsch gemacht habe?

    Vielen Dank
    Stefan

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,033

    Probier mal die Einstellungen wie folgt:

    Code:
    SendeHost: IP vom ABB KNX Gateway
    Sende-Port: 3671
    Empf-Host: IP vom RaspberryPi (Die von Windows PC kansnt du hier gar nicht auswählen!?)
    Empf.-Port: 52000
    


    paresy

  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    24

    Hallo paresy,

    danke für die schnelle Antwort. Komischerweise konnte ich anfangs ausschließlich die Windows IP auswählen. Ich habe den Fernzugriff auf dem Raspi kontrolliert und die Services einmal neu gestartet. Danach sah das in der Konsole schon anders aus und ich habe die Einstellungen wie du beschrieben hast eingetragen. Es lief trotzdem nicht, ich hatte den Busmonitor von der ETS noch offen.

    Jetzt sieht das doch ganz gut aus. Vielen Dank, ich werde dann mal weiter basteln.

    Schönen Gruß,
    Stefan

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.03.16, 14:36
  2. Nach Neuinstallation von IPS 4 auf dem PI keine Daten mehr
    Von Izack im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.03.16, 22:24
  3. Neuinstallation IPS Raspberry
    Von Fonzo im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.12.15, 14:31
  4. Verbindungsprobleme Webfront <-> Chrome
    Von harry28 im Forum WebFront
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.09.13, 13:21
  5. Verbindungsprobleme mit eibmarkt KNX/IP Interface N000401
    Von nightflyer502 im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.12, 12:03

Stichworte