Welches Gateway im Einsatz bzw. worauf läuft dein IPS System?
Es handelt sich um den Gateway von IP-Symcon und das System läuft auf Windows 10
Um welchen Zwave AKtor handelt es sich?
Es handelt sich um den Fibaro Wall Plug
Wurde der Zwave Aktor an einer anderen Stelle angelernt?
Nein
Wurde danach eine Optimierung durchgeführt, sind die Assoziationsgruppen richtig gesetzt?
Optimierung wurde nicht durchgeführt. Von Assoziationsgruppen habe ich leider keine Ahnung.
Relevant ist vielleicht noch, dass ich drei Wall Plugs in Betrieb habe, und alle drei die selben Probleme machen. Übrigens hat alles bis vor ein paar Wochen super funktioniert.
ich nutze in solchen Fällen immer das Debug Window der Instanz, um mir die Meldungen die gesendet und empfangen werden anzuschauen. Ich habe selbst Fibaro 2015er Plugs ohne Probleme im Einsatz. Die Variablen schauen allerdings etwas anders aus und die „Unknowns“ verwundern.
Anbei nochmals ein „Dump“ der Instanz nach dem ich ein paar Aktionen ausgeführt habe. Immer das selbe „…(RF) Zeitüberschreitung bei warten auf Antwort“. Die Variabel werden aber alle schön aktualisiert.
Naja. Funk ist eher so eine magische Sache. Wenn du im Haus zufällig ein neues Bild an die Wand dazwischen gezimmert hast, kann es sein, dass plötzlich die Reichweite nicht ausreicht. Oder du hast die Vase verstellt. Falls die Verbindung nicht gerade 100% war, kann eine kleine Veränderung eben den Unterschied ausmachen.
Ich habe die Position der Instanz geändert. Die Distanz zum IPS-Z-Wave Gateway ist nun 3 Meter und keine Bilder dazwischen
Wie vorher, die Instanz sendet Aktualisierungen zu IPS und IPS empfängt diese korrekt. Nur das Senden
ZW_SwitchMode(35197, false);
generiert eine Fehlermeldung (Zeitüberschreitung).
Anbei nochmals das Debug von der Instanz. Interessanterweise zeigt der Debug Transaktionen für die Instanz, aber der Debug des IPS-Z-Wave-Konfigurator bleibt leer. Ist das normal?