Potentialfreier Eingang wie erfassen?

Hallo,
da mein Projekt mit den Lichtschalter so gut funktioniert hat, danke nochmal an alle die mir Hilfe geleistet haben,
möchte ich nun einen „Alarmausgang“ mit Z-Wave erfassen.

Ich habe einen Eis und Schneemelder von Tekmar und einen Alarmkoppler ( potentialfreier Wechselkontakt ) siehe Bild.
Diesen möchte ich in mein Z-Wave Netzwerk + IPS Einbinden.

Gibt es ein Z-Wave Modul das einen Potentialfreien Wechselkontakt Eingang hat?

Hallo Michl,

ich nutze den Fibaro Universal Binary Sensor, um die Alarme meiner Bridge zum Rauchmelder-Netzwerk in’s Z-wave-Netzwerk zu übernehmen.

Viele Grüße
Steffen

Hi Michl,

wo ist denn das Bild. Ich würde einen Fiabro Relay Switch nehmen, der hat zwar auch 2 Ausgänge aber die brauchst ja nicht benutzten…

LG Izack

Sorry hab auf das Bild vergessen :slight_smile:

Ich hätte auch noch die Möglichkeit, das ich direkt beim Tekmar, die 24 Volt abgreifen kann.
Sprich wenn beim Ausgang 24 Volt anliegen, ist eine Störung vorhanden!

Hi, du kannst doch den Wechsler als Schliesser benutzten mit dem Fibaro Switch. Das sollte so funktionieren…

Mußt dir mal die Schaltungsbeispiele anschauen bei Fibaro.

Lg Izack

Kann ich diesen

Homematic 085840 Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge, Hutschienenmontage für Smart Home / Hausautomation dafür verwenden?