Leveljet Baudrate der seriellen Schnittstelle.

Hi, einfach für die Nachwelt da ich in der Forensuche dazu nix gefunden habe.

Ich hab kürzlich eine Leveljet ST in Betriebgenommen und musste feststellen das am IPS Server nach 40m Seriellem Kabel hin und wieder Datenmüll ausgewertet wurde und mein Füllstand dann ganz lustige Sprünge gemacht hat.

Um das Problem zu lösen hab ich die Baudrate des Leveljet reduziert. Leider schweigt sich die Bedienungsanleitung zu dem Thema aus und in dem Menüs gibt es nut einen „Faktor“ namens „Baudrate-Div“.

Nach erfolglosen eigenversuchen hat mir der freundliche Projet Support da weitergeholfen:

Dieser Parameter ist ein Vorteiler für den Baudratengenerator der verwendeten MCU:

Default ist 12

Hier mal eine kleine Tabelle für euch vielleicht kanns noch wer brauchen.


Wert          Baudrate
    12          19200
    25           9600
    51           4800
   103          2400


lGH Martin