+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    7

    Standard IPS und IPSView und KNX

    Hallo zusammen,
    habe unser System nun um KNX erweitert, kann jedoch den Wert des KNX-Aktor nicht über IPSView auf FALSE oder TRUE setzen, um zB einen TASTER zu emulieren für ein Garagentor. Ich kann zwar schalten, aber keine Wert ändern. Folgendes gemacht: Der Aktor (33685) und der WERT des Aktors (boolean, 42358) stehen im IP-SYMCON. Mit der ID 42358 habe ich das AKTIONSSKRIPT (gem. EIB/KNX — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware)
    <? EIB_Value(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE']), $_IPS['VALUE']); ?>
    verknüpft. Schalte ich nun den WERT über IPSVIEW, kommt folgende Meldung: Resultat: Warning: Gruppe wird als 'Value' konfiguriert in c:\...\56078.ips.php on line x. Was mache ich falsch? Zudem, mit welchem Skript kann ich hier passend zB den Wert auf FALSE schalten? Besten Dank.

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    1,974

    Vermutlich wird EIB_Switch helfen.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon - hauptsächlich im Bereich KNX. ekey Partner. DoorBird Partner. --> https://schrader-it.net

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    7

    Talking Problem gelöst

    GELÖST
    Hallo, genau dieser Befehl fehlte mir.

    Skript funktioniert wie folgt, sonst ist keine Anpassung notwendig.

    EIB_Switch(33685 /*[33685 ist bei mir die ID des Aktors]*/, false);


    Besten Dank.

    Stefan

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.04.16, 04:09
  2. KNX und Homematic mischen und Rückmeldung
    Von gerald1976 im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.16, 17:44
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.14, 16:08
  4. KNX und Anmerkung eines IPS Users (Aschendorf)
    Von wibo050447 im Forum Off Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.14, 12:20
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.02.12, 17:42

Stichworte