IPS und IPSView und KNX

Hallo zusammen,
habe unser System nun um KNX erweitert, kann jedoch den Wert des KNX-Aktor nicht über IPSView auf FALSE oder TRUE setzen, um zB einen TASTER zu emulieren für ein Garagentor. Ich kann zwar schalten, aber keine Wert ändern. Folgendes gemacht: Der Aktor (33685) und der WERT des Aktors (boolean, 42358) stehen im IP-SYMCON. Mit der ID 42358 habe ich das AKTIONSSKRIPT (gem. EIB/KNX — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware)
<? EIB_Value(IPS_GetParent($_IPS[‚VARIABLE‘]), $_IPS[‚VALUE‘]); ?>
verknüpft. Schalte ich nun den WERT über IPSVIEW, kommt folgende Meldung: Resultat: Warning: Gruppe wird als ‚Value‘ konfiguriert in c:…\56078.ips.php on line x. Was mache ich falsch? Zudem, mit welchem Skript kann ich hier passend zB den Wert auf FALSE schalten? Besten Dank.

Vermutlich wird EIB_Switch helfen.

GELÖST
Hallo, genau dieser Befehl fehlte mir.

Skript funktioniert wie folgt, sonst ist keine Anpassung notwendig.

EIB_Switch(33685 /[33685 ist bei mir die ID des Aktors]/, false);

Besten Dank.