LAN-T 868 Adapter verbindet sich nicht mehr nach IPS Neustart

Hallo Community

ich habe folgendes Problem mit einem LAN-T 868 Funkadapter mit welchen ich den Pegel meiner Heizungsanlage über LevelJet messe und zwei LED über IPS-868 RGBW Controller ansteuere.

Nach einem Neustart von IPsymcon verbindet sich der LAN-T 868 nicht mehr mit IPS.
Erst wenn ich diesen kurz stromlos mache funktioniert er wieder.

Auch ein … funktioniert nicht…

IPS_SetProperty($id, "Open", FALSE);
         IPS_SetProperty($id, "Open", TRUE);
         IPS_ApplyChanges($id);

Hat jemand eine Idee?

Danke und VG Heinz

Du kannst mit dem LAN-Gateway Configuration Tool aus dem Service Bereich das Timeout einstellen, welches das Gateway annimmt bis eine Verbindung als abgebrochen gilt.

120 wäre dort z.B. ein guter Wert.

Welche IPS Version und auf welchem OS fährst du? (Man sieht es leider nicht, da du dein Lizenz nicht verknüpft hast)
Ich vermute 3.1 auf Win7 ist nicht mehr aktuell :smiley:

paresy

Bild 1.png

Hallo Paresy,

danke für die rasche Antwort.

Das mit der Änderung am Timeout hat funktioniert - besten Dank!!!

ich habe IPS Version 4.10 auf einem Windows 10 x64 innerhalb eines ESXi.

Viele Grüße Heinz