Verbindung zur Logo 0BA7

Hallo an alle
hat jemand von euch schon mal eine Verbindung zur Siemens Logo 0BA7 oder 8 hergestellt.
Speziell würde ich eine Temperaturweitergabe von IP Symcon zur Logo benötigen.
Ich hab wie man auf den Screenshot sieht etwas herumprobiert nur ich bekomme auf der Logo keine Werte hehr.

Kann mir jemand weiterhelfen
Danke

Hi,

bekommst du keine Werte aus der Logo oder keine Verbindung?
Hast du die Verbindung wie in der Doku beschrieben eingerichtet?

Gruß

Hallo sewo,
die Verbindung zur Logo steht ich kann auch über einen Merker den Q1 schalten.
Ich stehe nur auf dem Schlauch wie ich einen Temperaturwert von z.B. einem 1Wire Fühler in die Logo bekomme.
Könnte es mit einem Analogen Merker funktionieren aber welche Speicheradressen verwenden?

Gruß Ben

Hi,

hast du mal mit „Analoger Netzwerkeingang“ Probiert?
Da musst du dann eine VW-Adresse vergeben.

Gruß

Hallo,
ja hab ich nur hat nicht funktioniert, die VW-Adresse ist die frei zu vergeben und im IP Symcon unter der Siemens 0BA7 Instanz Feld „Adresse“ einzutragen?

Gruß Ben

Hi,

Versuche mal mit einem Analogen Merker „M1“

In IPS hat dieser
„Area Adresse = 0“
„Adresse = 0“
"Einheit = keine Ahnung (mal durchtesten :)) Real, Int usw

Häkchen bei „Nur Lesen“ wegmachen.

Jetzt mit dem Befehl in einem Script "

S7_WriteReal(12345, -123);//12345 ist die InstanzID von M1 & -123 dein Wert

die Daten an den Merker schreiben.
Je nachdem welche Einheit in der M1 Instanz eingetragen ist

logo.PNG

Gruß

Hallo,
Danke, werde es am Nachmittag testen.
Gruß Ben

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Hallo,
ich habs gerade nach deinem Vorgaben getestet, nur irgendwie bekomme ich kein Wert in der Logo her.
Ich glaub das ich die falschen Adressen verwende siehe Screenshot.

Gruß Ben

Logo.PNG

VMAdressen.PNG

Hi,

die VM Adressen von Analoge Merker haben den datatype: word

Teste mal.

Zur Not kann ich heute Abend zu Hause bei mir Testen.

Gruß

Hi,

für AM1

Area = Datablock
Area Adresse = 0
Einheit = Word
Adresse = 952

Schreiben mit:

S7_WriteWord(53305,99);

habe eben getestet :slight_smile:

Gruß

Hallo,
habs gerade getestet und funktioniert :smiley: aber was bedeutet die 99 nach dem Komma im Skript.
Vielen Dank

das ist der wert was ich in den merker von der logo schreibe :smiley:
war nur zu testen.

Gruß

Verstehe :slight_smile:
Danke für die schnelle Hilfe.