Logo 8 für Rollos

Hallo Leute,

betreibt jemand Rolladen mit der Logo ohne Separate Relais?
Meine Schwiegermutter möchte Renovieren und da ich noch eine Logo übrig habe und Einige Kabeln neu verlegen muss, habe ich mir überlegt das Haus etwas Smarter zu machen :smiley:

Die Logo hat ja schon Relais Ausgänge, aber mir geht es hauptsächlich um die Verriegelung von AUF/ZU von dem Antrieb.
Software ist ja kein Problem und auch selbstverständlich. Aber Hardware?

Oder Soll ich besser zusätzlich Koppelrelais nehmen.

Gruß

Ist doch per Hardware sehr simpel.
Ein Schließer (Fahren) und ein Wechsler in Reihe (Richtung).
Dann geht es entweder nur hoch oder nur runter. Aber nie beides.

Michael

Hi,

wie die Verriegelung funktioniert ist mir als Elektriker schon klar.:smiley:
Ich habe einige Schaltpläne im Netz gesehen wo Leute die Antriebe ohne Verriegelung an die Logo anschließen.

Dann könnte ich die Relais weglassen und mit 230V direkt an die Logo Ausgänge gehen.
Ich denke ich mache lieber mit Relais und Arbeite mit 24V an der Logo.

Gruß

Hallo,
ich habe in unserer Firma im Bürogebäude insgesamt 120 Jalousiemotoren über Logo und Trennrelais angeschlossen.http://https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?artikelnr=038200
Der Vorteil war, dass man an die Trennrelais mehrere Rollos gleichzeitig anschließen kann.

Als Umschaltverzögerung hab ich ca. 1sec programmiert.

mfg
Cäsar

Ich hab im Büro eine Logo ohne Trennrelais.
Wir haben Antriebe mit elektronischen Endschaltern und Kraftbegrenzung.
Durch die elektronische Steuerung gibt es keinen solchen Schaltfunken wie bei einfachen Antrieben mit mech. Kontakten und Kondensatormotor.
Nimm einfach mal nen Antrieb und schau was er für einen Funken beim Abschalten zieht.

Gruß
Dieter