Keine Verbindung zu Siemens OZW672

Hallo,
erhalte bei Einrichtung des Siemens OZW Konfigurators (über SSL oder auch ohne SSL) reproduzierbar die Fehlermeldung


Fehler1:unknown user or wrong password
obwohl die Eintragungen im OZW Gateway korrekt sind.
Hat jemand einen Lösungsansatz?

Hast du im Kennwort irgendwelche Sonderzeichen?

paresy

Hallo Paresy,

ja, da ist ein Sonderzeichen.
Macht es Sinn, einmal ein pwd ohne Sonderzeichen zu testen?

Gruß

Sinn macht es immer, oft sind Sonderzeichen ein Problem ;).

Hallo Paresy,

die Sache ist trickreich und sicher auch für andere User oder die nächste IP-Symcon Version wichtig.

Siemens OZW 672 mit FW 6.00 fordert mandatorisch ein Sonderzeichen als Bestandteil des Passworts!

Habe nun eine Reihe von Sonderzeichen durchgetestet (hatte ursprünglich ein #).

Mit einem @ als Sonderzeichen funktioniert es tatsächlich auf der Siemens-Seite und der IP-Symcon Seite.https://www.symcon.de/forum/images/smilies/smile.gif

Besten Dank und Gruß