Thermokon Sab02 Enocean A5-20-01

Wer weiß das? Was machen die folgenden Schaltflächen zum Beispiel bei einem Heizungsstellantrieb? Sommerbetrieb,TestClose, TestOpen,LiftSet und Init

Hallo Paul,

genaue Details hierzu kannst Du dem Dokuement „EnOcean Equipment Profiles (EEP)“ der EnOcean Alliance entnehmen entnehmen.

Vorab schon einmal eine ganz kurze Erklärung:

Standard:
In diesem Modus sollten die Antriebe während der Heizperiode arbeiten (häufigere Kommunikation und Reaktion des Antriebs)

Sommerbetrieb:
Modus für den Sommer (seltenere Kommunikation und Reaktion des Antriebs - spart Energie)

TestClose:
Schliesst das Ventil komplett

TestOpen:
öffnet das Ventil komplett

Init:
Startet die Intialisierung

Die wake-up-Zeiten für Standard und Summer kannst Du am Aktor einstellen.

Gruß

wolkensurfer