    Hallo,

    ich möchte gerne meinen RGBW Controller mit der KNX/EIB RGBW Instanz per Farbkreis steuern. IPS schickt folgendes Skript raus:
    EIB_SetRGBW(11826, 10, 20, 30, 50);
    Was auf dem KNX Bus folgend aussieht:
    10 20 30 50
    Damit kann der Controller nichts anfangen. Es sollte in etwa so aussehen:
    $4C $21 $00 $25A$00 $0F
    Datentyp ist 251.*

    Grüße

  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    704

    Zitat Zitat von prozanko Beitrag anzeigen
    Es sollte in etwa so aussehen:
    $4C $21 $00 $25A$00 $0F
    Datentyp ist 251.*
    Im für DPT hilfreichen KNX Interworking-Dokument des Advanced Training ist dieser Datentyp leider nicht beschrieben, ebenso im KNX Standard 03_07_02 Datapoint Types v01.08.02 AS.

    Aber was mir auffällt:
    Laut ETS ist DPT 251 ein 4 Byte Datentyp (4 x 0-100%), was auch sinnvoll aussieht. Dein Beispiel in Hexdarstellung enthält aber 6 Bytes. Das passt irgendwie nicht zusammen.
    Geändert von volkerm (18.02.18 um 22:17 Uhr)
    Viele Grüße
    Volker

    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    1,989

    Die ETS erwartet 6 Bytes:

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DPT251.JPG 
Hits:	85 
Größe:	20.0 KB 
ID:	42818
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon - hauptsächlich im Bereich KNX. ekey Partner. DoorBird Partner. --> https://schrader-it.net

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    284

    Der MDT Aktor erwartet auch den 6byte Datentyp. Was ich nur eigenartig finde ist dass IPS mit den 6byte Statuswert vom Aktor was anfangen kann.

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    704

    Zitat Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Die ETS erwartet 6 Bytes
    Das sehe ich, aber es macht für 4 * 0-100% keinen Sinn und passt auch nicht zur Beschriftung (siehe dein Screenshot).
    Viele Grüße
    Volker

    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF

  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    704

    Zitat Zitat von prozanko Beitrag anzeigen
    Was ich nur eigenartig finde ist dass IPS mit den 6byte Statuswert vom Aktor was anfangen kann.
    Schau mal, ob IPS die letzten zwei Byte wirklich auswertet oder einfach überliest.
    Viele Grüße
    Volker

    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    284

    So sieht es auf dem KNX Bus und in IPS aus wenn ich einen Wert mit per Slider verändere.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  

  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    704

    Zitat Zitat von prozanko Beitrag anzeigen
    So sieht es auf dem KNX Bus und in IPS aus wenn ich einen Wert mit per Slider verändere.
    Beim Lesen des Status ist es so wie vermutet: je ein Byte für RGB und W, die $9B entsprechen den 61% Weiß. Diese 4 Byte liest IPS und da ist alle nötige Info enthalten. Die Bedeutung der angehängten $00 $0F ist mir unklar, Bug oder Feature?
    Viele Grüße
    Volker

    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    1,989

    Was ich sagen wollte: DPT 251.600 ist kein 4 Byte Datentyp, sondern ein 6 Byte Datentyp.

    Bei den letzten beiden Byte handelt es sich um eine Art Checksumme. Besser kann ich es leider gerade nicht erklären ...
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon - hauptsächlich im Bereich KNX. ekey Partner. DoorBird Partner. --> https://schrader-it.net

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,370

    http://ipas-products.de/download/pro...0_de_Rev11.pdf

    Auf Seite 16 ist der 6-Byte Typ zumindest minimal beschrieben. Wir werden diesen DPT erst mit IP-Symcon 5.0 unterstützen.

    paresy

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.11.16, 12:06
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.16, 14:38
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.13, 17:26
  4. RGBW 868 Instanz installiert sich nicht
    Von BestEx im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.11, 19:44