ich habe bei meiner Wärmepumpe die Möglichkeit über einen potentialfreien Kontakt die Betriebsweise zu ändern.
Dies möchte ich mit Homematic Wired realisieren.
Bin mir nicht sicher ob das mit dem:
Homematic 085840 Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge
oder ob das nur mit diesem Modul realisierbar ist:
Homematic 076805 Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge
Wenn ich dicht richtig verstande habe willst du ein Gerät das ein Kontakt schließt, um den Betriebsmodus eines anderen Gerätes zu steuern. Dieser Soll Potentialfrei sein.
Bei 085840 gibt es nur Eingänge und wäre somit nicht zu gebrauchen.
Bei 076805 hast du zwar die gewünschten Schaltausgänge diese sind aber nicht potenzialfrei.
Allerdings könntest du an jeden dieser Ausgänge eine Eltako-Relais klemmen und hättest damit einen potentialfreien Schließer.
Stimmt nicht ganz.
Die Ausgänge sind potentialfrei haben jedoch einen gemeinsamen Eingangskontakt.
Sofern also deine Wärmepumpe ein gemeinsames Bezugspotential für seine Eingänge hat (i.d.r. ist das so) funktioniert es.
Darfst aber keine anderen Gerät zusätzlich an den Ausgängen des Aktors beschalten.
Michael
Laut Handbuch gibt es beim 092011 6 Ausgänge jeweils 3 immer gegen einen gemeinsamen Kontakt brücken.
Das würde ja genau passen, da du auch nur 3 Relais brauchst (DE1+2+3) die gegen GND gebrücken werden wollen. Ich würde daher eher dieses Modul holen, da du dann immer noch 3 übrig hast für was anderes und das andere Modul ist ja eher zum schalten von Verbrauchern mit 230V.
Also müsste der Commanausgang mit PIN 2, 4 oder 6 verbunden werden. PIN 1, 3 und 5 sind dann die jeweiligen Schalten PINs.
Sind dann die Ausgänge für die DE1 bis DE3
mit 24 Volt beschaltet? Dann bräuchte ich noch ein 24 V Relais oder?
Leider kann ich dir nur ein Virtuelles Bier anbieten
Aber könntest du mir das im Bild Einzeichnen wo ich GND verbinden muss, bzw. wo die Ausgänge für DE1 bis DE3 dann sind?
Leider hast du da keine Spannung für die Relais vorgesehen
CA1.1 ist ein gemeinsames Eingangspotential für die drei Schließer, somit hast du einen Stromkreis ohne Spannungsquelle
Relais braucht es aber gar nicht, sind ja im HM Aktor enthalten.
Das sollte funktionieren:
Wärmepumpe HM Aktor
X4 - Klemme Signal Klemme
1 --------------- (DE1)------------ 1.5
2 ----------------(GND)------------ CA 1.1
3 ----------------(DE2)------------ 2.1
4
5 ----------------(DE3)------------ 2.5
6
Die Beschriftung ist die max. Belastbarkeit der Relais.
Diese können also bis 24V 1A schalten.
Deine Wärmepumpe läuft aber laut deinem Bild auf der Elektronik nur mit 5V und 12 V also passt das.
habe das Handbuch nur überflogen. Mein Fehler.
Du hast Recht! Die Relais braucht man nicht. Aber nur bei Verwendung von Relais Ausgänge und nicht Digitalausgängen!