65000 C• im WebFront

Moin zusammen. Bekomme in meinem webfront eine Außentemperatur von 65000 C angezeigt anstatt-10 verbaut ist eine Siemens Logo mit einem PT100 und ein wandler auf 0-10V hat irgendwer eine Idee?

Hi,

was zeigt den die Logo? (In der Software)
Wird auch die Richtige Adresse mit IPS Abgerufen?

Ein bisschen mehr Infos wäre hilfreich.

Gruß

Vielleicht sollte ich erwähnen das der Fühler bei + Graden funktioniert

Wie schon gesagt:

Ein bisschen mehr Infos wären hilfreich

U.a. über den Pt100 / 0-10V Wandler.

logo.JPG

wie schon gesagt wenn ich in den Plusbereich komme zeigt er mir den richtigen wert an

Hi Wisdome,

bekommst du nur Ganzzahlen als Temperaturwert? (Ohne Zehntel °C)
Ist eigentlich untypisch für Temperatur.
Wie hast du das in der SoftComfort Parametriert?
Eventuell AM1 Merker direkt mit IPS Auslesen ( Logo 8 AM1 Adresse: 1118)

In IPS die Einheit mal Ändern von Word auf DWord zb (einfach mal Testen)

Gruß

…es handelt sich um ein Vorzeichenproblem, Word kann nur positive Werte darstellen (DWORD auch)
Wenn der Datentyp auf INT (oder REAL) geändert wird, sollte auch ein Minus dargestellt werden…

Gruß