Modbus Register auslesen 32bit float.

Hallo Forum,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit IP Symcom.
Beim auslesen einen Modbus Device ist mir aufgefallen, das für die Funktion 03 kein
32bit float zur Auswahl steht.

Habe ich da etwas übersehen?

Danke!

Hi,

hast du mal mit „Real (32bit - Signed)“ Probiert?

Gruß

Hallo Sewo,
ja, jedoch ohne Erfolg!

Gruß

bekommst du überhapt Werte rein?
Was für ein Gerät liest du aus?

Mal in der Splitter Instanz „Swap LSW/MSW“ häckchen Aktiviert oder Deaktiviert?

modbus.PNG

Gruß

Hallo sewo,
danke für deine Nachricht.

Ja ich bekomme (falsche) Werte angezeigt, das häckchen ist aktiviert.
Werde ein paar Screenshots am Freitag hinzufügen. (Dienstreise)
Screenshot von " Modbus Doctor" bezüglich der Settings folgt Morgen.

Danke!

auslesen der Temperatur mit Modbus Doctor.

Hast du beim „Swap LSW/MSW“ Haken beide Varianten ausprobiert?

paresy

„Hast du beim „Swap LSW/MSW“ Haken beide Varianten ausprobiert?“
Ja, habe ich.
Wird 32bit float prinzipiell unterstützt?

Danke.

P.S Screenshots folgen…

Ja, wir nennen das bei uns jedoch „Real 32 Bit“. Aber unterstützt wird es.

paresy