Homematic Socket nicht verbunden

Hi,

ich habe wohl seit längerem schon das Problem, dass mein Homematic nicht mehr so will wie es soll. Heute habe ich mal geschaut und gesehen, dass in regelmäßigen Abständen die HM Instanzen rot werden.

Im Meldungen Fenster habe ich folgende Meldungen:

22.05.2018 20:04:51*| TimerPool*| HomeMatic Socket (KeepAlive): Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte
22.05.2018 20:03:50*| TimerPool*| HomeMatic Socket (KeepAlive): Socket ist nicht verbunden

Ein einfaches Skript mit HM_WriteValueBolean meldet ebenfalls:

Warning:  Socket ist nicht verbunden in C:\IP-Symcon\scripts\12043.ips.php on line 7

Warning:  Socket ist nicht verbunden in C:\IP-Symcon\scripts\12043.ips.php on line 20
Warning:  Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte in C:\IP-Symcon\scripts\12043.ips.php on line 7

Warning:  Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte in C:\IP-Symcon\scripts\12043.ips.php on line 20

Es gibt ein paar ältere Threads, die mir aber bisher nicht weitergeholfen haben. Hat noch jemand eine Idee?

Ohne mehr Infos wird da keiner Helfen können.
Also Screenshot vom HM Socket.
Welche Haken hast du gesetzt?
Welche Hardware ? CCU1/2/piVCCu usw…
Nutzt du Funk Wired und/oder Funk-IP?
Was sagt der Debug HM-Socket?
Webseite der CCU erreichbar?
Firewall in der CCU korrekt eingestellt?
Usw…
Michael

Jau, sorry … :smiley:

Also Screenshot vom HM Socket.

Welche Hardware ? CCU2+LAN Adapter
Nutzt du Funk Wired und/oder Funk-IP? Nur Funk und Funk-IP (ohne GW)
Was sagt der Debug HM-Socket?

TXT: 22.05.2018 20:25:33.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>KEQ0421702:3</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:25:34.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>KEQ0421702:4</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:26:12.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-xx.xx.xx.xx</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:26:40.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://xx.xx.xx.xx:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-xx.xx.xx.xx</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:27:13.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-xx.xx.xx.xx</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:27:55.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://xx.xx.xx.xx:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-xx.xx.xx.xx</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:28:14.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-xx.xx.xx.xx</string></value></param></params></methodCall>



Webseite der CCU erreichbar? Ja
Firewall in der CCU korrekt eingestellt? Ja denke schon … Mein Netzbereich, Eingeschränkt (hatte auch schon auf Vollzugriff)

Telnet auf die CCU geht mit Port 2010 und 5544. 2000 und 2001 geht nicht
Firewall auf dem Server ist aus

Das ist zu wenig…
Der Verbindungsaufbau ist interessant, also wenn der Socket wieder verbunden wird, bis er getrennt wird.

5544 ist für die Firewall auf dem Server, das ist also normal dass da die CCU nicht reagiert.
2000 ist auch richtig das dort nix horcht, da du kein Wired-Gateway hast. Haken ist auch entfernt also alles ok.

Das die CCU aber nicht auf 2001 und 2010 erreichbar ist, sieht falsch aus.
Passt aber zu deiner Fehlermeldung:

‚Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte‘

Die CCU schon mal neu gestartet ? Vielleicht hängt da irgendwas.
Michael

Ja, Neustart habe ich gemacht.

Eben noch mal telnet gemacht, es ist NUR der Port 2010 der geht.

Besser?


TXT: 22.05.2018 20:54:52.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:54:53.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:54:54.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:55:01.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>IEQ0495614:1</string></value></param><param><value><string>LEVEL</string></value></param><param><value><double>1</double></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:55:28.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:55:35.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:55:55.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:56:32.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:56:51.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:0</value><value>RSSI_DEVICE</value><value><i4>-51</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:0</value><value>DUTY_CYCLE</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:0</value><value>LOW_BAT</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:0</value><value>OPERATING_VOLTAGE</value><value><double>2.8</double></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |          RSSI_DEVICE | -51 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |           DUTY_CYCLE | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |              LOW_BAT | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |    OPERATING_VOLTAGE | 2.8 (double)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |              UNREACH | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>SET_POINT_TEMPERATURE</value><value><double>23.0</double></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>BOOST_TIME</value><value><i4>0</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>PARTY_MODE</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>QUICK_VETO_TIME</value><value><i4>0</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>FROST_PROTECTION</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>SET_POINT_MODE</value><value><i4>0</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>LEVEL</value><value><double>0.0</double></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>SWITCH_POINT_OCCURED</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>VALVE_STATE</value><value><i4>4</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>ACTIVE_PROFILE</value><value><i4>1</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>WINDOW_STATE</value><value><i4>0</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>ACTUAL_TEMPERATURE</value><value><double>23.9</double></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A1709AF59CD:1</value><value>BOOST_MODE</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 | SET_POINT_TEMPERATURE | 23.0 (double)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |           BOOST_TIME | 0 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |           PARTY_MODE | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |      QUICK_VETO_TIME | 0 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |     FROST_PROTECTION | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |       SET_POINT_MODE | 0 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |                LEVEL | 0.0 (double)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 | SWITCH_POINT_OCCURED | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |          VALVE_STATE | 4 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |       ACTIVE_PROFILE | 1 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |         WINDOW_STATE | 0 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |   ACTUAL_TEMPERATURE | 23.9 (double)
TXT: 22.05.2018 20:56:53.00 |           BOOST_MODE | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:57:04.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A9709AEEF69:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A9709AEEF69:0</value><value>RSSI_DEVICE</value><value><i4>-61</i4></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:57:04.00 |              UNREACH | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:57:04.00 |          RSSI_DEVICE | -61 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:57:06.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>KEQ0421702:3</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:57:07.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>KEQ0421702:4</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:57:16.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:57:33.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:57:52.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:57:53.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:58:34.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:59:21.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>init</methodName><params><param><value><string>http://XX.XX.XX.100:5544</string></value></param><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:59:34.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A9709AEEF69:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>000A9709AEEF69:0</value><value>RSSI_DEVICE</value><value><i4>-61</i4></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:59:34.00 |              UNREACH | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:59:34.00 |          RSSI_DEVICE | -61 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:59:35.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-XX.XX.XX.100</string></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>0007D7099CEEEB:0</value><value>SABOTAGE</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>0007D7099CEEEB:0</value><value>DUTY_CYCLE</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>0007D7099CEEEB:0</value><value>LOW_BAT</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>0007D7099CEEEB:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>0007D7099CEEEB:0</value><value>RSSI_DEVICE</value><value><i4>-71</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>0007D7099CEEEB:0</value><value>OPERATING_VOLTAGE</value><value><double>1.3</double></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-XX.XX.XX.100</value><value>0007D7099CEEEB:0</value><value>ERROR_CODE</value><value><i4>0</i4></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |             SABOTAGE | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |           DUTY_CYCLE | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |              LOW_BAT | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |              UNREACH | 0 (boolean)
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |          RSSI_DEVICE | -71 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |    OPERATING_VOLTAGE | 1.3 (double)
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |           ERROR_CODE | 0 (i4)
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-XX.XX.XX.100</value></param><param><value>0007D7099CEEEB:1</value></param><param><value>STATE</value></param><param><value><i4>0</i4></value></param></params></methodCall>
TXT: 22.05.2018 20:59:38.00 |                STATE | 0 (i4)


EDIT:
20:59:21 hat er angeblich erfolgreich wiederverbunden:
22.05.2018 20:59:21 | Event Control | Wiederverbinden [HomeMatic Socket] erfolgreich

Irgendwie antwortet der BidCos-RF also Funk nicht auf die Anfragen von IPS.
Auch Events von diesem Dienst der CCU sehe ich nicht.

Lediglich HmIP scheint zu funktionieren.
Warum das so ist, bin ich auch überfragt :confused:

Funktioniert den auf der CCU per Webfront alles?
Kannst du dort auch normale Funk-Geräte ansteuern?
Oder kommt dort eine Meldung wie ‚Eine Komponente der Zentrale reagiert nicht…‘

Ich hatte letztens diese Meldung immer.
Grund war eine defekte Konfig in meiner CCU, weil beim anlernen ein normaler classic HM-Funk Sensor seine Seriennummer anstatt IEQ123445 auf einmal falsch gesendet hat wie IEQ13yyyy.
Das mochte meine CCU gar nicht :frowning:
Michael

Ääh… ja, die Meldung kommt tatsächlich ab und an mal und grade sehe ich, dass unter „Status und Bedienung“ nur noch HMIP Geräte sind und ich in der Geräteeinstellung das hier habe „Das Gerät mit der Seriennummer ‚KEQ0421702‘ vom Interface ‚BidCos-RF‘ konnte nicht abgefragt werden!“ :eek:

Ich glaub ich mach die mal kurz Stromlos.

Wie hast du das Gerät mit der falschen ID ausfindig gemacht? Weil so generell funktioniert der HM Kram bei mir. Die CCU hatte in letzter Zeit so alle paar Monate mal gemuckt, da ging aber auch das WEBIF nicht mehr. Nach einem Stromlosmachen lief sie dann aber wieder und sowas ausgebregtes wie jetzt hatte ich da auch nicht.

Das habe ich gesehen weil nach dem anlernen die Seriennummer so defekt im Posteingang angezeigt wurde.
Leider hatte ich diese dann übernommen und ab da war vorbei.
Auch Neustart half nichts.
Nur per SSH verbinden und die Defekte homematic.regadom gegen die .bak ersetzen half.
Der Sensor ist aber kaputt. Man kann ihn nicht anlernen :frowning:
Michael

Ah ok, wäre mir nicht bekannt, dass ich ein solches Gerät mal angelernt hätte :slight_smile: War die SN dann auch so in der Übersicht zu sehen? Aber die CCU is noch immer nicht wieder da. Ich mach noch mal stromlos …

Ja die wurde beim anlernen so übernommen und war dann auch in der Übersicht so zu sehen.
Michael

So … Netzwerkkabel entfernt, SD Karte raus, Netzwerkkabel wieder rein, CCU war dann direkt wieder erreichbar und es geht wieder alles. Ob die SD en Schlag hat?! Ich lasse sie mal draußen, benutze sie eh nicht aktiv, deswegen hab ich auch nicht dran gedacht :smiley:

Aha … und schwupps trudelt auch die „Waschmachine ist fertig“ Meldung rein … kam auch schon ewig nicht mehr… ich werde das jetzt mal weiter beobachten, ob sie irgendwann wieder die Grätsche macht.

Manchmal… Ist zum Mäuse melken oder :wink:
Meine piVCCU auf dem BananaPi macht auch irgendwann immer die Grätsche.
Warum konnte ich bis jetzt nicht rausfinden.
Eben Mal Update gemacht und Daumen drücken :smiley:
Michael

Jo. Ist echt schlimm dieser ganze Schnickschnackkram :smiley: vor allem wenn man momentan eigentlich gar keine Zeit für so Troubleshootingzeug hat.

Aber danke fürs unterstützen, ich drück dir die Daumen!! :wink:

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

Ja bitte, immer doch.
Mal schauen ob sie diesmal länger als 5 Tage durchhält.
Michael

Naja … lange gehalten hat’s nicht. Selber Schei* wie gestern :frowning:

Ok, hab jetzt mal „RFD-Monitor“ auf der CCU installiert und einen PRTG Sensor für den LAN Adapter erstellt. Ich berichte …

EDIT:

Oha … ich schmeiß dann mal den LAN Adapter raus …

RFDMonitor.jpg
pinglanadapter.jpg

Wahnsinn … gestern Abend das LAN GW abgestöpselt und gelöscht und siehe da … seit gestern Abend keine Ausfälle mehr:

RFDMonitor.jpg