Modbusprobleme nach Plattformwechsel

Hallo zusammen,

ich habe von Windows 7 32bit auf Windows 10 64 umgestellt.Damit ich auch zukünftig von den Neuerungen von IP-Symcon profitieren kann,

Auf dem 32bit-System habe ich zeitgleich eine Beckhoff Runtime laufen, die nur auf 32 Bit läuft.
Die Kommunikation zwischen Beckhoff und IP-Symcon läuft über Modbus und hat auf dem 32bit-System wunderbar funktioniert.

Beim Plattformwechsel habe ich mich strickt an die Anleitung gehalten und soweit ich es beurteilen kann, funktioniert alles außer die Modbusskommunikation zu Twincat.

Zum besseren Verständniss kurz nochmal eine Erlätureung wie es vorher aussah und nun aussehen soll

System alt:

NUC-PC mit Windows 7 32 bit
IP-Adresse 192.168.100.31
Hierauf läuft IP-Symcon und Twincat
Kommunikation über Modbus läuft einwandfrei

System neu:

NUC-PC mit Windows 7 32 bit
IP-Adresse 192.168.100.31
Hierauf läuft nur Twincat

NUC-PC mit Windows 10 64 bit
IP-Adresse 192.168.100.54
Hierauf läuft nur IP-Symcon
Kommunikation über Modbus läuft nicht

Fehlermeldung: siehe Screenshot

Vielleicht hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte.

Danke

Firewall für Port 502 TCP ankommend auf dem Twincat PC öffnen.
Michael

Danke für den Hinweis.

Hatte zwar selbst schon daran gedacht aber meine Einstellungen in der Firewall waren falsch.
Habe es jetzt so eingestellt jetzt klappt es.

Nochmal Danke