+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2011
    Beiträge
    297

    Standard Symcon 5: Shutter Control vs. Shutter Control Legacy

    Hi,

    ich wollte mich mal dran machen und Shutter-Control anstelle der IPS Library zu nutzen, dabei fiel mit auf, das mit der letzten 5.0(2660) nun zwei Shutter-Control Instanzen existieren.

    Leagcy ist das "Altbekannte" aber was mach die Version ohne Legacy im Namen? Ich kann es leider nicht testen das beim ANlegen der Instanz folgender Fehler erscheint

    Code:
    Eigenschaft TransmitDevice nicht gefunden.
    Bei der Legacy ist auch ordentlich Text abgeschnitten. Siehe Bild
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2018-06-29 00_39_01-IP-Symcon Management Console [IP-Symcon].png 
Hits:	309 
Größe:	22.9 KB 
ID:	44484

    Viele Grüße
    Geändert von kris (28.06.18 um 23:40 Uhr)
    Software: IP-Symcon V. 5 Unlimited Ubuntu 18.04
    Hardware: Shuttle DS77U3/16GB/1TBSSD
    Virtualisierung: Proxmox V6
    Homematic: Raspberrymatic

  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2008
    Ort
    Wetzlar
    Beiträge
    607

    Hallo Kris,

    dieser Shutter lässt sich nur über die Web-Konsole konfigurieren.
    Bei mir mit LCN funktioniert es nicht richtig, habe aber auch nur kurz getestet.
    Gruß Karlheinz

    LCN, 1-Wire, eDip, XBee, Chromoflex, DMX, Plugwise, KNX,
    17" Touchdisplay, IPS V5.x, Webfront

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,145

    Das Konfigurationsformular ist zum nächsten Update korrigiert (zur Zeit geht es über die webbasierte Konsole). Das mit den Abständen schaue ich mir noch an.

    @meike0_0: Was geht denn bei LCN nicht? Nutzt du korrekt den LCN Shutter als Basis?

    paresy

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2011
    Beiträge
    297

    Hi,

    ok, ich habe mir mal das ganze in der Web-Konsole angeschaut, aber verstehen tue ich das nicht.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2018-06-29 21_49_05-IP-Symcon Management Console.png 
Hits:	140 
Größe:	16.7 KB 
ID:	44487

    Was soll mir der Dialog sagen?

    Also ich möchte meine Rolladen die mit Homematic Wired gesteuert werden, rauf und runterfahren lassen.

    Erklärt mir bitte
    Runterfahren (Position: Mitte): Rollade ist in der Mitte und fährt runter.
    Runterfahren (Position: Unten): Was? Sollte das nicht "oben" heißen? Warum sollte ich meine Rolladen runterfahren wenn die unten sind?
    Runterfahren (Position: Geschlossen): ??? Die sind doch schon unten?

    Hochfahren (Position: Unten): Ok, also Rolladen sind unten und sollen rauf.
    Hochfahren (Position: Mitte): Auch ok, von Mitte nach oben
    Hochfahren (Position: Offen): Aber die sind doch schon oben?

    Viele Grüße
    Software: IP-Symcon V. 5 Unlimited Ubuntu 18.04
    Hardware: Shuttle DS77U3/16GB/1TBSSD
    Virtualisierung: Proxmox V6
    Homematic: Raspberrymatic

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,145

    Ich frage mal anders: Kann HomeMatic Wired nicht von Haus aus eine prozentuale Ansteuerung? Die Funk-Geräte können das doch auch?

    Es geht bei den Parametern um Zeiten wann eine Position erreicht ist. Unten definiert, wenn der Rolladen unten ist, die Schlitze aber noch nicht geschlossen sind.

    paresy

  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2007
    Ort
    68642 Bürstadt
    Beiträge
    163

    Hallo Kris,
    die prozentuale Ansteuerung funktioniert auch bei HM-Wired.

    Einstellungen im Homematic-Modul:
    z.B.:
    Fahrzeit von unten nach oben 20.0 Sekunden
    Fahrzeit von oben nach unten 20.0 Sekunden

    Ansteuerung in IPS:
    PHP-Code:
    HM_WriteValueFloat($target_ArbZi,'LEVEL',0);     --> komplett Zu
    HM_WriteValueFloat
    ($target_ArbZi,'LEVEL',0.2);  --> Schlitzstellung
    HM_WriteValueFloat
    ($target_ArbZi,'LEVEL',1);     --> komplett Auf 
    ------------
    Gruß Ernst

  7. #7
    Registriert seit
    Jul 2008
    Ort
    Wetzlar
    Beiträge
    607

    @meike0_0: Was geht denn bei LCN nicht? Nutzt du korrekt den LCN Shutter als Basis?
    - LCN Shutter als Basis
    ja

    - Was geht denn bei LCN nicht?
    wenn der Rolladen per Taster vor Ort mit Tastern gefahren wird bekommt es IPS nicht mit und die Position stimmt beim nächsten Shutter Aufruf nicht mehr.


    Schöne wäre es wenn IPS auch bei vor Ort Betätigung mit bekommen würde und die aktuelle Position in IPS angezeigt. wird.
    Gruß Karlheinz

    LCN, 1-Wire, eDip, XBee, Chromoflex, DMX, Plugwise, KNX,
    17" Touchdisplay, IPS V5.x, Webfront

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,145

    Ok, dann muss ich mir das noch einmal ansehen - Im Prinzip ist es dann ein Fehler vom LCN Shutter, dass dort die Aktion nicht angepasst wird.

    paresy

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2011
    Beiträge
    297

    Hi,

    Code:
     die prozentuale Ansteuerung funktioniert auch bei HM-Wired.
    ok, das wusste ich, was ich nicht wusste ist, das man dann am Modul nichts einstellen muss, außer die Variable und das Script.

    Vielen Dank
    Software: IP-Symcon V. 5 Unlimited Ubuntu 18.04
    Hardware: Shuttle DS77U3/16GB/1TBSSD
    Virtualisierung: Proxmox V6
    Homematic: Raspberrymatic

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,145

    Ich habe für LCN mal den Shutter erweitert, sodass im LCN Shutter die Aktion auch sauber auf "Stop" geht, wenn diese manuell gestoppt wird. Könnt ihr das mal ausprobieren, ob dies korrekt funktioniert? Dann sollte auch das Shutter Control funktionieren.

    paresy

Ähnliche Themen

  1. Shutter Control
    Von TomW im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.01.15, 12:11
  2. Rolladenaktoren - Shutter Control
    Von metzench im Forum HomeMatic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 18.07.11, 19:52
  3. Shutter Control
    Von steve44 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.02.11, 16:44
  4. Shutter Control
    Von kermit im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.03.10, 10:15
  5. IP-Symcon V2 & Shutter Control
    Von paresy im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.08, 00:33