Z-Wave Integration Danalock V3 EURO

Hallo zusammen,

wir haben aktuell ein Problem bei der Integration der neuen Danalock V3 EURO-Systeme über Z-Wave. Das Hinzufügen über den SYMCON-Z-Wave-LAN-Gateway in die neue SYMBOX Unlimited funktioniert einwandfrei. Jedoch werden nur 5 unterstützte Klassen, keine Secure-Klassen und keine Statusvariablen angezeigt.
Gemäß SYMCON-Dokumentation werden bei der Integration Parameter aus einer externen Datenbank (ZWDB) eingelesen. Die Quelle und Erreichbarkeit von http://zwdb.symcon.de/ ist getestet und sichergestellt.

Um das Problem weiter eingrenzen zu können, wäre es sehr hilfreich zu wissen, ob in der ZWDB die notwendigen Informationen für das Danalock V3 EURO-System evtl. noch nicht hinterlegt sind.

Zur Information haben wir den Z-Wave-Dump und die Danalock-Z-Wave-Anleitung als Anlage beigefügt.

Natürlich sind wir auch für weitere Tipps dankbar.

Besten Dank schon mal im Voraus!

Z_WAVE_Dump.txt (1.58 KB)

Danalock_Anleitung_V3_BTZE.pdf (69.4 KB)

Welche Symcon Version ?

Folgende Versionsstände werden angezeigt:

Kernel Version: IP-Symcon 4.4
Kernel Platform: SymBox
Kernel Datum: 19.02.2018
Kernel Revision: 36a7b6fcaa27

Danke und VG!

Ist das Danalock beim Anlernen in der direkten Nähe des Gateways? Wenn du keine Secure Klassen hast, ist bestimmt die Inklusion unvollständig.

paresy

Guten Morgen paresy,

um diese Fehlerquelle auszuschließen, hatten wir das Z-Wave-Gateway testweise unmittelbar neben dem Danalock installiert und den „Anlernvorgang“ nach vorherigen Löschen mehrfach wiederholt. Leider immer mit dem identischen Ergebnis.

Danke für die Unterstützung!

Magst du mal im Z-Wave Konfigurator den Debug Reiter öffnen und nach dem Anlernen den Inhalt mal hier rein kopieren? Habt ihr evtl. im Konfigurator in den Optionen die Secure Inklusion deaktiviert?

paresy

Sorry paresy, hat ein wenig gedauert.

Secure Inklusion war und ist aktiviert. Nachfolgend der gewünschte Dump:

TXT: 06.07.2018 13:39:52.00 | StartAddDevice |
HEX: 06.07.2018 13:39:52.00 | StartAddDevice |
TXT: 06.07.2018 13:39:52.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
HEX: 06.07.2018 13:39:52.00 | ZW_AddNodeToNetwork | 41 44 44 5F 4E 4F 44 45 5F 53 54 41 54 55 53 5F 4C 45 41 52 4E 5F 52 45 41 44 59
TXT: 06.07.2018 13:40:30.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND
HEX: 06.07.2018 13:40:30.00 | ZW_AddNodeToNetwork | 41 44 44 5F 4E 4F 44 45 5F 53 54 41 54 55 53 5F 4E 4F 44 45 5F 46 4F 55 4E 44
TXT: 06.07.2018 13:40:30.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_ADDING_SLAVE
HEX: 06.07.2018 13:40:30.00 | ZW_AddNodeToNetwork | 41 44 44 5F 4E 4F 44 45 5F 53 54 41 54 55 53 5F 41 44 44 49 4E 47 5F 53 4C 41 56 45
TXT: 06.07.2018 13:40:30.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_PROTOCOL_DONE
HEX: 06.07.2018 13:40:30.00 | ZW_AddNodeToNetwork | 41 44 44 5F 4E 4F 44 45 5F 53 54 41 54 55 53 5F 50 52 4F 54 4F 43 4F 4C 5F 44 4F 4E 45
TXT: 06.07.2018 13:41:36.00 | StopAddDevice |
HEX: 06.07.2018 13:41:36.00 | StopAddDevice |
TXT: 06.07.2018 13:41:36.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_DONE
HEX: 06.07.2018 13:41:36.00 | ZW_AddNodeToNetwork | 41 44 44 5F 4E 4F 44 45 5F 53 54 41 54 55 53 5F 44 4F 4E 45
TXT: 06.07.2018 13:41:36.00 | ZW_GetSecurityScheme | Check what scheme of SECURITY is supported
HEX: 06.07.2018 13:41:36.00 | ZW_GetSecurityScheme | 43 68 65 63 6B 20 77 68 61 74 20 73 63 68 65 6D 65 20 6F 66 20 53 45 43 55 52 49 54 59 20 69 73 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64

Danke und VG!

Hallo paresy,

bitte nicht mehr weitersuchen!

Die Secure-Klasse und Statusvariablen sind nun verfügbar. Das Problem war offensichtlich, dass wir nach der erfolgreichen Inklusion wegen der räumlichen Trennung zwischen Türe und Symcon-Rechner nicht schnell genug den „Laden“-Button ausgelöst haben und daher keine Aktualisierung stattfand. Nachträglich funktionierte die Aktualisierung nicht. Hinweis: „Das Objekt unterstützt die Wakup-Klasse nicht“. Mit ausreichend manpower konnten wir nun das timeout überlisten. Jetzt machen wir uns an die eigentliche Aufgabe der Integration des Danalock in LCN.

Sorry, dass wir deine Zeit hierfür in Anspruch genommen haben.

Danke nochmal und ein schönes Wochenende. Bis demnächst!