USV Anlage für Hutschiene (Symbox)

Hallo,
gibt es eine Technische möglichkeit die Hutschienenversion der Symbox, mit einer kleinen 24Volt USV Anlage zu verbinden?

Hi,

z.B.:
AC/DC USV
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22
DC-USV (Batterien) - J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Habe selber eine
AKKUTEC 2402 - J. Schneider Elektrotechnik GmbH
im Einsatz, überwacht wird das Ding mit einem WuT WEBio.

VG

kea

Wow, das sind tolle Produkte, aber etwas zu teuer für mich :frowning:

Darf’s auch 12V sein?

ABB NTU/S 12.2000.1 Netzteil 12V/2A
ABB AM/S12.1 Akku-Modul

Internetpreis ca. 170€ Netzteil + 75€ Akkumodul

Ich benötige 24 Volt. Dann kann ich auch die Drucksensoren, Homematic Wird, Symbox betreuen.

Hallo,

google mal nach Meanwell DR-UPS40 kostet so um die 36,–€ + Akku + Netzteil
oder DRC-100 47,49€ + Akku

Lukky

Warum nimmst Du nicht eine für 230/240V.

Die Geräte haben doch sicher alle ein Netzteil für Netzspannung.
Was nutzt das alles wenn das Netzwerk dann keine Spannung hat.:confused:

Außerdem, mögen einige Geräte keinen anderen neben sich haben an der selben Spannungsversorgung.:wink:

Ja das stimmt auch wieder. Wenn ich mir ein Gehäuse für meine Symbox besorge?
Kann man die Symbox umtauschen :slight_smile: auf die mit dem Aluminiumgehäuse?

N’Abend,

RWN
Warum nimmst Du nicht eine für 230/240V.

Eine 24VDC Versorgung mit USV halte ich für effizienter:
Normal: 230VAC -> NT -> 24VDC mit Akku „parallel“
Autonom: 24VDC aus dem Akku

Mit „großer“ USV:
Normal: 230VAC -> USV mit Zwischenkreis -> 230VDC -> NT -> 24VDC
Autonomie: xx VDC Akku der USV -> Wandler -> 230VDC -> NT -> 24VDC

Selber habe ich eine USV für den Server und das Netzwerk und eine 24VDC Versorgung mit USV/Akku für viele Steuerelemente wie z.B. Logos, GeCos, Zutrittssystem, Poweranalyzer, Leckageschutz (hatte praktischerweise ein 24VDC Netzteil) usw. Ein Kunbus Revolution-Pi wartet dabei noch auf die Migration. Mit zwei zusätzlichen Konvertern versorge ich noch zwei 5VDC und 12VDC Inseln.
Das Konstrukt ist recht wirtschaftlich, die Autarkie Zeit verändere ich bei Bedarf durch den Einsatz größerer Akkus. Auch gibt es im Autonomie-Betrieb keine Verluste durch zusätzliche Wandler in der USV.

In großen Umgebungen (z.B.Telkos) gibt es in den Technikräumen auch verschiedene, gesicherte Spannungsebenen: 48VDC und 60VDC direkt von der Batterie und 230/400VAC aus der USV, Leistung von der 60VDC-Schiene ist am günstigsten…

Viele Grüße

kea

PS Meine „USV“ habe ich günstig