Hallo Zusammen,
wie lautet die passende PIN-Belegung für das RS232-Kabel am LevelJet?
Aktuell habe ich ein USB-Kabel am LevelJet. Vom PC geht das USB-Kabel zu einer kleinen schwarzen Box (USB2Serial) und von dort ein kurzes schwarzes Kabel mir RJ12 Stecker (6P6C) an beiden Seiten zum LevelJet.
Mein Plan ist nun einen RJ12 zu RS232 Adapter zu kaufen, um den LevelJet an einen MOXA Nport in Betrieb nehmen zu können.
Aber wie muss nun die PIN-Belegung am RS232-Stecker aussehen?
Ich kann die Benennung der PINs am LevelJet leider nicht mit der PIN-Benennung eines RS232 Steckers matchen…
Oder gibt es sogar ein passendes Kabel mit RJ12-Stecker (6P6C) zu RS232-Stecker, welches max. 1m lang ist?
Ausschließlich mit einem Stück Kupfer zwischen den beiden Schnittstellen ist das nicht zu lösen…
> Die serielle Schnittstelle dient zum Datenaustausch zwischen Leveljet und verschiedener
> Applikationen. Die Übertragung erfolgt dabei über TTL-Pegel 0-5V und kann somit direkt mit
> anderen Microcontrollern verbunden werden. Zur Datenübertragung an einen PC muss ein
> Pegelwandler eingesetzt werden.
Also sollte schon ein wenig Elektronik - z.B. wie im Schaltplan auf der Projet-Seite dargestellt - mit im Spiel sein. Aus der Mini-Skizze erkennt man, dass der Datenfluss nur in einer Richtung erfolgt und sowohl eine Pegelanpassung als auch eine Invertierung des Signals erforderlich ist. Dies ließe sich natürlich genauso mit einem TTL/RS232 - Umsetzer regeln…
Hallo,
Ok, vielen Dank für eure Antworten.
Das heißt ich löte mir eine kleine Platine oder kaufe das 10m Kabel aus dem Shop für den LevelJet.
Verdammt!
Wäre auch zu einfach gewesen…
Unter dem Stichwort „RS232 / TTL - Wandler“ liefert Google eine Menge Hinweise auf fertige Leiterkarten mit MAX232-Bausteinen, die nur ein paar Euro kosten.
GND und VCC sind ja eh klar und dankenswerterweise sind die Sende (Tx)- und Empfangsrichtung (Rx) auf der Platine ja eindeutig gekennzeichnet. Sicherheitshalber könnte man noch RTS und CTS brücken.
Idealerweise den Device-Server auf „No Handshake“ einstellen. Nicht, dass die Kiste im Betrieb die Bedienung irgendeines anderen Handshake-Pins erwartet. Das sollte beim reinen Empfang serieller Daten eigentlich nicht der Fall sein, aber man weiß ja nie…
Mit Moxa kenn ich mich zugegebenermaßen aber auch nicht wirklich aus.