RS485 Schnittstelle (Modbus) funktioniert seit Upgrade 5.0 nicht mehr

Hallo!

Kann mir jemand weiterhelfen?

Meine Schnittstelle USB auf RS485 funktioniert seit dem Upgrade auf Symcon 5.0 nicht mehr.
Die Schnittstelle ist zwar projektiert (wurde aus Version 4.4 übernommen) meldet keinen Fehler.
Im Debug wird Zyklisch der Transmit angezeigt.
Jedoch ist kein Receive vorhanden.

Als Slave ist eine DRT710M Strommessung angeschlossen.

Habe im Backupordner von Symcon vom letzten Tag nachgesehen, da ist die Schnittstelle gleich konfiguriert.

Siehe Type vom Adapter:
RS485 Konverter Bus Adapter Seriell USB RS-485 Schnittstelle Modbus Raspberry Pi | eBay

Hat jemand eine Idee?
Danke.

mfg
Mike

Hast du es mit deinem 4.4er Backup mal gegengetestet?

Es ist gerne mal das Upgrade, bei dem man erst merkt, dass etwas „kaputt“ ist.

paresy

Hallo!

Habe die Werte historisiert.
Diese fahren ab dem Upgradezeitpunkt gerade aus.

mfg
Mike


Bild

Hast du mal folgende Befehle ausprobiert, ob dein Stick evtl. eine andere Einstellung braucht, welche zur 4.4 zufällig anders was?

Baudrate ect. noch einmal überprüft?

SPRT_SetDTR — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
SPRT_SetRTS — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware

paresy

Hallo!

Die Einstellungen sind identisch zur V4.4
Habe es auch mit SPRT_SetDTR und SPRT_SetRTS (true/false) versucht, aber kein Erfolg.
Funktioniert das mit einer RS485 Schnittstelle überhaupt?

mfg
Mike

Ja, wir und natürlich viele andere haben die serielle Schnittstelle auch auf dem Pi im Betrieb. Bin somit etwas ratlos, was bei dir anders ist, dass die Schnittstelle nicht funktionieren will. Hast du Test-Weise mal ein Revert auf Version 4.4 gemacht?

paresy

Habe es gefunden:

Voller Speicher im Raspberry hat mich auf die Spur gebracht.

Sekündliche Einträge in der Syslog:
WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode

System mehrmals gebootet und upgegraded - jetzt gehts wieder.