LevelJet an MOXA NPort betreiben

Hallo Zusammen,
bisher hatte ich meinen LevelJet per USB-Kabel an einem SEH myUTN-50a in Betrieb. Dies funktionierte auch soweit tadellos.

Nun habe ich den LevelJet auf ein Serielles-Kabel (Original von ProJet mit 10m Länge) umgestellt und möchte den LevelJet nun an meinem MOXA NPort 5110 in Betrieb nehmen. Leider funktioniert dies nicht…

Funktionierende Konfiguration mit USB-Kabel per SEH myUTN:

Nicht funktionierende Konfiguration mit Seriellem-Kabel per MOXA NPort:

Dump:

TXT: 08/30/2018, 8:04:16 PM |             RECEIVED | µ8¾° ¼ 6º0 ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:16 PM |             RECEIVED | B5 38 BE B0 20 BC 20 36 BA 30 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:16 PM |               BUFFER | <CR>µ8¾° ¼ 6º0 ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:16 PM |               BUFFER | 0D B5 38 BE B0 20 BC 20 36 BA 30 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:16 PM |                 SEND | <CR>µ8¾° ¼ 6º0 ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:16 PM |                 SEND | 0D B5 38 BE B0 20 BC 20 36 BA 30 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:17 PM |             RECEIVED | µ8¾° ¼*6º° ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:17 PM |             RECEIVED | B5 38 BE B0 20 BC A0 36 BA B0 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:17 PM |               BUFFER | µ8¾° ¼*6º° ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:17 PM |               BUFFER | B5 38 BE B0 20 BC A0 36 BA B0 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:18 PM |             RECEIVED | µ8¾° ¼*6º° ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:18 PM |             RECEIVED | B5 38 BE B0 20 BC A0 36 BA B0 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:18 PM |               BUFFER | <CR>µ8¾° ¼*6º° ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:18 PM |               BUFFER | 0D B5 38 BE B0 20 BC A0 36 BA B0 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:18 PM |                 SEND | <CR>µ8¾° ¼*6º° ¼ 8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:18 PM |                 SEND | 0D B5 38 BE B0 20 BC A0 36 BA B0 20 BC 20 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:19 PM |             RECEIVED | µ8¾° ¾*6º° ¼*8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:19 PM |             RECEIVED | B5 38 BE B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BC A0 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:19 PM |               BUFFER | µ8¾° ¾*6º° ¼*8¿0 Š<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:19 PM |               BUFFER | B5 38 BE B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BC A0 38 BF 30 20 8A 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:20 PM |             RECEIVED | µ8¾° ¾*6º° ¼*8¿° Ž<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:20 PM |             RECEIVED | B5 38 BE B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BC A0 38 BF B0 20 8E 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:20 PM |               BUFFER | <CR>µ8¾° ¾*6º° ¼*8¿° Ž<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:20 PM |               BUFFER | 0D B5 38 BE B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BC A0 38 BF B0 20 8E 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:20 PM |                 SEND | <CR>µ8¾° ¾*6º° ¼*8¿° Ž<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:20 PM |                 SEND | 0D B5 38 BE B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BC A0 38 BF B0 20 8E 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:21 PM |             RECEIVED | µ86° ¾*6º° ¼*8¿° Ž<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:21 PM |             RECEIVED | B5 38 36 B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BC A0 38 BF B0 20 8E 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:21 PM |               BUFFER | µ86° ¾*6º° ¼*8¿° Ž<CR>
HEX: 08/30/2018, 8:04:21 PM |               BUFFER | B5 38 36 B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BC A0 38 BF B0 20 8E 0D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:22 PM |             RECEIVED | µ86° ¾*6º° ¾*8¿° Ž
HEX: 08/30/2018, 8:04:22 PM |             RECEIVED | B5 38 36 B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BE A0 38 BF B0 20 8E 8D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:22 PM |               BUFFER | <CR>µ86° ¾*6º° ¾*8¿° Ž
HEX: 08/30/2018, 8:04:22 PM |               BUFFER | 0D B5 38 36 B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BE A0 38 BF B0 20 8E 8D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:22 PM |                 SEND | <CR>µ86° ¾*6º° ¾*8¿° Ž
HEX: 08/30/2018, 8:04:22 PM |                 SEND | 0D B5 38 36 B0 20 BE A0 36 BA B0 20 BE A0 38 BF B0 20 8E 8D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:23 PM |             RECEIVED | µ86° ¾*6»° ¾*8¿° Ž
HEX: 08/30/2018, 8:04:23 PM |             RECEIVED | B5 38 36 B0 20 BE A0 36 BB B0 20 BE A0 38 BF B0 20 8E 8D 
TXT: 08/30/2018, 8:04:23 PM |               BUFFER | µ86° ¾*6»° ¾*8¿° Ž
HEX: 08/30/2018, 8:04:23 PM |               BUFFER | B5 38 36 B0 20 BE A0 36 BB B0 20 BE A0 38 BF B0 20 8E 8D 

Wer hat eine Idee woran es scheitern könnte?
Komischerweise hatte ich zuvor die COM-Port-Einstellungen in Windows und IP-Symcon unterschiedlich (COM 9600 vs. IP-Symcon 19200)… :confused:

Hallo Zusammen,
Hat niemand eine Idee oder Tipp für mich, was ich ausprobieren soll?

Ich habe Moxa auf 9600 und IPS auf 4800 Baudrate

Rest ist gleich

Vielen lieben Dank! Funktioniert!!! :loveips:

Wie bist du auf diese Kombination gekommen?
Habe auch alles mögliche probiert, aber scheinbar nicht diese Kombination.

Das ist jetzt der „Real COM Mode“. Hast du auch den „TCP Server Mode“ zum Laufen bekommen?
Leider kann man beim „TCP Server Mode“ nur die Geschwindigkeit am MOXA einstellen, jedoch nicht in IPS.

An sich kann es doch nicht sein, dass man zwei verschiedene Geschwindigkeiten am COM-Port und in IPS einstellen muss. Liegt hier ein Fehler in IPS vor?

Oh, das ist schon sehr lange her… Füllstandsmessung mit US über COM-Schnittstelle - Seite 5

Ich glaube, ich war der erste, der hier einen Leveljet im Einsatz hatte :slight_smile:

Hallo,
handelt es sich um einen Fehler im LevelJet oder in IPS oder weshalb muss man die Baudraten bewusst „falsch“ einstellen, damit korrekte Werte ankommen?

Mein Plan war auf ein Docker-Image umzustellen, jedoch funktioniert das nicht mit COM-Ports. Daher habe ich mittlerweile alles, außer den LevelJet auf Client-Ports umgestellt. Lässt sich der LevelJet irgendwie im TCP-Server-Mode zum Laufen bekommen?

Bei mir läuft der Leveljet mit 19.200 Baud - allerdings nicht an einem Moxa sondern an einem seriellen Port-Server eines anderen Herstellers.

Hallo,
Nutzt du einen Client Port in IPS oder einen COM Port?
Von welchem Hersteller ist kein Port-Server?

Hallo.

Es läuft über einen virtuellen COM-Port und das Gerät ist ein Perle IOLAN SDG1 welchen ich günstig auf Ebay geschossen habe. Push/Pull über UDP/TCP kann das Teil aber auch. Lässt sich einstellen.

Es war schwieriger die Peiltabelle für den Öltank zu bekommen als die Hardware ans rennen zu bekommen. :slight_smile: