Hallo zusammen,
ich habe zuerst eine EIB/KNX Shutter Instanz über die Webconsole angelegt mit allen notwendigen Gruppenadressen.
Dabei habe ich für die Bewegung und die Position auch Rückmeldeadressen eingetragen (über Mehr ?).
Das sah auch soweit ganz gut aus, aber die Instanz hat keine aktuelle Position gemeldet (unterhalb der Instanz -> Position) und regierte auch nicht auf einen Stop Befehl (unterhalb der Instanz -> Aktion).
Ich habe nach unzähligen Versuchen und Kontrollen über die ETS einfach mal die Rückmeldeadressen über die Legacy Konsole gelöscht und in der Legacy Konsole wieder angelegt.
Und siehe da: Es funktionierte auf Anhieb (Position wird übertragen und Stop Befehl wird ausgeführt).
Mir scheint, hier ist noch ein Bug in der Webconsole.
Kann das jemand nachvollziehen?
Danke und Gruß,
Georg