Raspimatic -Homematic und Homematic-IP Welche IPS-Einstellungen??

Ich habe getrennt, jeweils auf einem PI3 IPS V5 und Raspimatic2.35.16 laufen.
Läuft sehr stabil.
Als HM-Geräte habe ich nur die „normalen“ Funkteile verbaut (ca. 50 Stück)
Als ich die Raspimatic upgedatet habe auf 3.37.8, lief auch noch alles gut.
Dann habe ich einen HM-IP Aktor angelernt und der Homematic-Socket ist rausgeflogen.
Muss man in den Einstellungen des Sockets 2 Haken setzen?
Also Nutze HomeMatic Funk und Nutze HomeMatic IP ?

Ja… Der Haken ist nicht ohne Grund da.
Michael

Hallo Michael,

wenn er nur die Funk Geräte nutzt, muss er auch nur den Haken für Funk setzen, oder nicht?

Grüße,
Kai

Bitte noch mal den ersten Beitrag lesen :smiley:
Michael

Sorry! Jetzt habe ich es auch gesehen.

Grüße,
Kai

ich habe den Haken gesetzt -ohne dass ein HM-IP-gerät im System war.
Stundenlang getestet und alles lief sauber.
Dann habe ich einen IP-Aktor angelernt.
Sofort ging es bei IP-Symcon mit den Fehlermeldungen los und nach ca. 10 Sek. ist die Raspimatic weg.
Siehe printscreen.
Wenn ich den Aktor an einer Raspimatic ohne IP-Symcon Schnittstelle anlerne funktioniert er einwandfrei.

IPS aktuell?
Michael

IP-Symcon 5.0, Raspberry Pi, 14.05.2018, 238bb26518b2

Das ist nicht aktuell…
Michael

IP-Symcon 5.0, Raspberry Pi, 01.10.2018, 878283e78f3d
Danke, an ein Update hatte ich nicht gedacht,
Sollte man eigentlich zyklisch durchführen.
Teste jetzt nochmal -

Nach dem IPS-Update (siehe Post vorher) - Aktor angelernt und gleiches Szenario.
Ich glaube ich lasse die Hm-IP-Geräte weg.
War eh nur ein Test ob das so läuft.

Ich habe mich an Jens Maus gewandt, der ja die Raspberrymatic geschrieben hat.
Er hat mir folgendes Script geschickt - und alles läuft.:slight_smile:

rm -rf /etc/config/hmip_.conf /etc/config/crRFD/

Rf-Interface-Splitter funktioniert.
Der Aktor wurde direkt im HM-Konfigurator angezeigt.

aber trotzdem noch einmal vielen Dank für Deine Mühe.