Analog Merker abfragen

Ich möchte von meiner Logo 8 den AM39 auslesen.
Ich weiß aber nicht was ich in der Instanz einragen sollen.
Mit dem normalen Merker habe ich es geschafft.
Genauso habe ich Probleme, aus dem Analogverstärker (VM Adresse zugeordnet) einen negativen Wert zu lesen?
Es ist ein Druckmessumformer dran von -1 bis 3 bar (0-10V), IPS liest 64544 bei einem Analogverstärkerwert -992.

Danke

richimaint

Hi,

du kannst dein Merker direkt mit der Adresse 1194 auslesen.
Als Area musst du „Datablock“ auswählen.

Gruß

Danke funktioniert…
Für den negativ Wert habe ich auch was herausgefunden.
Nicht auf Word stellen, sondern auf Short, dann wird dieser auch als negativ Wert gelesen.
Word=16-Bit unsigned = vorzeichenloser 16 Bit Wert
Short=16-Bit signed = vorzeichenbehafteter 16 Bit Wert

Grüße
richimaint