ich habe das Update auf IPS vor ca. 2 Monaten gemacht. Erst Testing und dann Stable. Prinzipiell läuft auch alles, jedoch habe seit 6 Wochen massive Performanceprobleme. Beispiel: Homematic Funktaster schaltet einen Z-Wave Funkaktor. Über IPS dauert es manchmal 4-5 Sekunden bis die Leuchte nach dem Tastendruck angeht. Wenn dann jemand mehrfach gedrückt hat weil das Licht nicht anging, arbeitet die Symbox das nach einigen Sekunden nacheinander ab. ( Mehrfach an und aus usw. ) Das ist speziell bei Bewegungsmeldern lästig. Wenn ich direkt über das Webfront schalte passiert das nicht. Ich habe meine Schaltskripte vor und nach dem Update nicht geändert. Ich arbeite viel mit Ereignissen direkt am jeweiligen Aktor und triggere nur den Tastendruck. Ich habe die Hutschienen Symbox der 1. Generation, die auch augenscheinlich ohne Systemfehler arbeitet. Das bekannte Problem mit dem wenigen Speicher konnte ich bisher nicht ausmachen. Alle Geräte sind über LAN Kabel miteinander verbunden.
Hast du mal in den Systeminformationen geschaut, wie der Load Level ist? Wie sehen denn deine PHP Threads in IP-Symcon aus? Sind die Ausgelastet? Hast du mal den neuen experimentellen Spezialschalter „OpCache“ aktiviert? Der bringt einiges an Performance bei vielen Skripten.
Die Threads sind aus meiner Sicht ok. Die Auslastung ist auch normal. Im System sind 915 Variablen, davon ist aber vieles Homematic mit den vielen Variablen der einzelnen Geräte. Ich habe seit dem Update 2 Zwave Geräte zugefügt und sonst nicht verändert.Ich habe nur das Z-Wave Plus Gateway von euch dran hängen und Homematic auf einem Raspi 2 mit externe Antenne. Es sind ca. 80 Homematic Geräte und ca. 35 ZWave.