Abb us/u2.2

Hallo!

Ich brauche bitte Hilfe!
Ich habe von einem Kollegen einen Energiezähler mit S0 Ausgang bekommen und jetzt habe ich mit die ABB Schnittstelle dazugekauft so das ich den Zählerstand über KNX in IPS bekomme!

Ich scheitere leider schon beim anschließen von der Tasterschnittstelle, wie soll die angeschlossen werden mit dem S0 Ausgang am Zähler?

Foto von der Schnittstelle sind über Google zu finden.

Mfg
Maxx

Das Handbuch des Geräts, speziell Kapitel 2.2. hast Du gelesen? Dort ist eigentlich alles sehr gut beschrieben.

Der Anschluss der US/U x.2 an einen S0-
Impulsausgang ist nur
bei elektronischen Energieverbrauchszählern von ABB möglich.
Gegebenenfalls ist weiterhin auf die Polarität zu achten („+“ an
graue Ader, „–“ an farbige Ader)

Also wenn ich das jetzt richtig verstehe
GRAU an + am Zähler
und dann habe ich ja noch SCHWARZ / ROT / und BRAUN

Mfg
Maxx

Werte würde ich jetzt bekommen aber ??? die sehen jetzt so aus!

Mfg
Maxx

Hast du den Kanal als Impulszähler eingerichtet? Das ist dann gemäß Tabelle im Handbuch ein Integer (sinnvoll wäre wohl 32bit), dein Float in IPS ist also falsch. Du musst den passenden Datentyp in IPS einstellen.

Die standardmässig eingestellte Entprellzeit von 50ms ist für S0 wohl auch zu lang, das würde ich auf 20ms ändern.