    Hallo,
    habe meine KNX-Programmierung mit ETS5 fertiggestellt.
    Es ist nur noch ein Export in die ETS Projektdatei (*.knxproj) möglich.
    Der Export in den OPC Export (*.esf) liefert zwei Dateien *.esf und *.phd.
    Aber in der *.esf steht nur noch der Projektname und in der *.phd nur die physikalischen Adressen.
    Laut ETS Supportseiten Stand 31.10.2018 steht zum OPC-Export: "Hinweis: Die OPC-Exportfunktion wird seit der Freigabe von ETS4 nicht mehr unterstützt, da alle Projektdaten aus der ETS-Projektdatei (.knxproj) bezogen werden können. ..."
    Wie kann ich die *.knxproj-Datei im IP-Symcon importieren?
    Ein Programm zur Umwandlung von *.knxproj in *.esf habe ich nicht gefunden.
    Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Hainer

  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,658

    Standard Hilft der Link?

    Video
    Gruß Helmut
    Edit: Text in den Antworten lesen
    Geändert von Helmut (04.11.18 um 23:56 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,195

    Das Video ist veraltet. Aktuell ist der OPC Export unter "Projekt exportieren". Dort einfach einen anderen Dateityp auswählen.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    25

    Hallo,
    Danke für die Hinweise.
    Für die ETS5 Version 5.6.6 ist das Video zu alt,
    aber wenn ich "Projekt exportieren" nutze sind, steht in der *.esf nur noch der Projektname.
    Ich denke ETS5 Version 5.6.6 unterstützt es nicht mehr, siehe der Hinweis von KNX im Support Bereich.
    Gruß Hainer

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,195

    Steht dort wirklich nur der Projektname?

    Dann hast Du Deine Gruppenadressen nicht verbunden.

    an Edit: Wenn man keine Ahnung hat ...
    Geändert von DerStandart (04.11.18 um 11:44 Uhr)
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net

  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    750

    Zitat Zitat von Hainer321 Beitrag anzeigen
    Ich denke ETS5 Version 5.6.6 unterstützt es nicht mehr, siehe der Hinweis von KNX im Support Bereich.
    Ooops

    Mit meiner installierten 5.6.5 funktioniert es jedenfalls noch, das habe ich gerade getestet.

    Wenn in 5.6.6 der OPC-Export gewählt werden kann (der kürzlich erst im Menü an diese Stelle verschoben wurde) aber dann die GA fehlen dann scheint mir das ein Bug zu sein. Du solltest beim KNX-Spport nachfragen, ob das wirklich so beabsichtigt ist.

    Zitat Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Dann hast Du Deine Gruppenadressen nicht verbunden.
    Daran kann's natürlich auch liegen ...
    Geändert von volkerm (04.11.18 um 12:15 Uhr)
    Viele Grüße
    Volker

    KNX-TP, KNX-RF

  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    25

    Hallo,
    vielen Dank für den Hinweis auf die Gruppenadressen.
    Auf der Schulung wurde uns gesagt, dass man Gruppenadressen nur für Schaltungen etc.benötigt, für reine Anzeigen von Zuständen nicht. Das ist dann ja nicht der Fall. Nun funktioniert es mit dem Export in *esf.
    Gruß Hainer

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,195

    Ich wundere mich gerade über folgendes:
    In Deinem ersten Posting schreibst Du, dass Du Dein ETS Projekt fertiggestellt hast, der OPC Export aber leer ist. Das scheint daran gelegen zu haben, dass die Gruppenadressen tatsächlich nicht mit Kommunikationsobjekten verbunden waren.

    Wie kann das gehen, wenn das ETS Projekt doch fertig ist Ich habe noch nie ein fertiges ETS Projekt gesehen, in dem keine einzige Gruppenadresse verbunden ist. Kannst Du uns diesbezüglich aufklären?
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net

  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    750

    Zitat Zitat von Hainer321 Beitrag anzeigen
    Auf der Schulung wurde uns gesagt, dass man Gruppenadressen nur für Schaltungen etc.benötigt, für reine Anzeigen von Zuständen nicht. Das ist dann ja nicht der Fall.
    Ich verstehe nicht, was du damit meinst? GA sind der Weg, wie in KNX kommuniziert wird. Ohne GA also keine Funktion, jedenfalls nicht zwischen Geräten. Und ohne GA auch keine Anzeige, weil nichts auf dem Bus übertragen wird.

    Eine GA erscheint nur dann im OPC-Export, wenn sie mindestens mit einem Geräte-Kommunikationsobjekt verbunden ist.
    Viele Grüße
    Volker

    KNX-TP, KNX-RF

Ähnliche Themen

  1. esf datei importieren in ets5 -- festplatte defekt
    Von yodaeichen im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.16, 06:37
  2. Massenbearbeitung von Variablen/Instanzen durch Import-Export Funktion
    Von sunni2002 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.11.12, 15:16
  3. EIB/KNX OPC Export, ESF Import
    Von Daniel77 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.03.12, 19:08

Stichworte