    Standard in poblocks einen Porelay 8 Kanal über Digial Input togglen

    Hallo zusammen,

    kann mir einer von euch sagen wie ich einen Relay-Kontakt über einen Digital Eingang am Pokey im POBLOCKS togglen kann ?
    Vielen Dank und Grüße
    matterazi

  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,584

    Standard Gibt viele Wege

    Man könnte ein D-FlipFlop nehmen. Ein Beispiel ohne Entprellung am Eingang:
    Gruß Helmut
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	toogle.jpg 
Hits:	47 
Größe:	39.7 KB 
ID:	46362  
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    301

    super danke dir klappt perfekt, wie würde den die Entprellung aussehen ?

  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,584

    Entprellung mit 100nF an dem Taster könnte schon genügen, ansonsten ist ein Zeitglied in PoBlock ein Weg
    Gruß Helmut
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    301

    super danke dir für die schnelle Hilfe

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.01.18, 13:05
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.15, 07:47
  3. mit Homematic Sender einen FS20 Aktor togglen
    Von honk0504 im Forum HomeMatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.12.11, 10:42
  4. Wie schalte ich einen Homematic 4 Kanal Schaltaktor
    Von Pollibus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.09.09, 09:54
  5. Klingeltaster über DS2408 / 8 Kanal I/O
    Von Hooker78 im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.11.07, 17:28