DPT 17.001 Szene und DPT 9.007 Feuchte Fehler ?

Hi zusammen,

bin gerade ein bisschen mit KNX am testen…

Wenn ich mit


KNX_WriteDPT17(49902 /*[KNX\Gateway\KNX Szene Global]*/,0);

versuche eine Szene zu starten bleibt das Script hängen, und nix kommt am Bus an. Über die ETS kann ich Problemlos den DPT Triggern und er wird im Symcon auch aktualisiert…

Weiterhin hab ich das Gefühl das Variablenprofil Humidity.KNX stimmt nicht.
Es wird mir nur 0,01% angezeigt… Stelle ich es auf das normale Humidity Standard Profil um, stimmt der Wert (aktuell außen 92%)…

Kann das jemand nachstellen ?

LG
Stephan

Ich kann das Problem reproduzieren, da stimmt was nicht.

Ich bin dran.

paresy

Fix für beide Probleme im nächsten Update. Übrigens müssen Szenen mit 1 beginnen. 0 ist kein gültiger Wert. Dies fangen wir ebenfalls ab.

paresy