+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2015
    Beiträge
    159

    Standard Tür-Fensterkontakt Homematic IP HmIP-SWDM-B2 mit Magnet auf "Gekippt"???

    Hallo,

    ich habe einen Tür-Fensterkontakt Homematic IP HmIP-SWDM-B2 mit Magnet angelernt. Als State Variable wir ein Integer angelegt, so dass bei einer Öffnung der Kontakt auf Gekippt steht. Kann man den Fehler manuell korrigieren oder muss man auf ein Update warten?

    Besten Dank, Andreas

  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,166

    Leg doch einfach selber ein Profil an.
    Michael
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC

  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2015
    Beiträge
    159

    Ist nicht ganz dann wie bei einer Boolean Variable, wird z.B. in der Konsole bei Geöffnet nicht Grün angezeigt, aber es funktioniert erstmal so.

    @ paresy Wird der BUG noch korrigiert?

    Daaanke!

  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,166

    Die Farben der Konsole müssen nicht dem Profil entsprechen.
    Und Profile sind nicht wirklich ein Bug.
    Hintergrund: STATE bei Integer war bei HM bisher immer ein Drehgriffsensor mit 3 Assoziationen. Da HmIP jetzt für einen TFK einfach auch Integer anstatt wie üblich einen boolean nutzt, wird angenommen daß es sich um einen Drehgriffsensor handelt.
    Also einfach selber ein neues Profil anlegen und zuordnen.
    Michael
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.18, 18:56
  2. IPSymcon auf Homematic Zentrale "Charly" gleichzeitig?
    Von bauli im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.18, 18:56
  3. Homematic HmIP XML-RPC Server "hört" auf Port 2010
    Von Powerfreddy im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.15, 01:19
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.14, 08:56
  5. Homematic Thermostat auf "Cent" stellen
    Von gros_ibou im Forum HomeMatic
    Antworten: 120
    Letzter Beitrag: 07.10.13, 22:19