habe den Aktor nach verschieden Anleitungen aus dem Forum eingelernt, jedoch immer das selbe Ergebnis!
nur die Aktion Geschlossen/Stop/Öffnen vorhanden
Aktion wird bei manuellem Steuern nicht übernommen
Der Parameter Laufzeit und Gesamtzeit ist nicht vorhanden
Vorab Info:
Habe die Z-Wave Aktoren und Sensoren etc. inzwischen alle integriert und funktionieren fehlerfrei.
Der Aktor war bereits im System Mediola AIO NEO V 5plus integriert und hat dort mit allen Parametern einwandfrei funktioniert.
Am Aktor ist ein normaler mechanischer Taster angeschlossen.
Aktives System:
PC mit WIN 10 Pro, PC nur für Smarthome
enOcean IPS LAN Gateway
Z-Wave IPS LAN Gateway
IP-Symcon 5.0 Pro Lizenz
IPS-Studio 3.4
Auch die zwei Relais Eltako lassen sich nicht richtig einlernen.
Die Rückmeldung nach umschalten durch angeschlossenen mechanischen Taster werden nicht angezeigt.
Um trotzdem vor ab Zeiten einstellen zu können, gibt es das Shutter control Shutter Control IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Allerdings ohne rückkanal sprich sobald du eingreiffst manuell weiß das modul nicht mehr wo du stehst.
Ich hoffe sehr das mit 5.1 die Enocean aktoren mit Rückkanal unterstütztwerden.
Auch die zwei Relais Eltako lassen sich nicht richtig einlernen.
Die Rückmeldung nach umschalten durch angeschlossenen mechanischen Taster werden nicht angezeigt.
Welche sind das hast du bei den AKtoren eingestellt das Sie ihren status senden?
Hast du die richtigen Instanzen genommen? wurde der Rückkanal von symcon (ID) erkannt?
Kann die Rolläden soweit mit dem Shutter Control steuern, hat etwas gedauert bis ich es geschnallt habe wie’s funktioniert.
Zu meinen Relais-Aktoren.
enOcean Eltako FSR61NP-230V Stromstoß-Schaltrelais
diese funktionierten soweit, wenn ich nicht mit manuelen, direkt angeschlossenen Schalter schalte, da dies nicht erkannt wird, so wie bei den Rolladen-Aktoren.
Jetzt muss ich nur noch raus bekommen wie ich es mache, dass ich mit den eingebundenen 4-Fach Taster die Rolladen - oder Relais- Aktoren schalte.
schau dir mal die Bedinungsanleitung an vom FAM14.
Du musst deinem FAM14 sagen das er Stausänderungen also ein manuelles Schlaten der Aktoren auch auf den Bus senden soll.
Ich vermute dein FAM14 steht auf einer falschen position.
Probier mal:
Pos. 4:
wie Pos.3, aber zusätzlich werden
auch Statustelegramme der Aktoren ab-
gefragt.
Pos. 5:
Eingehende Funktelegramme
werden auf den Bus ausgegeben,
Bestätigungs
tele
gramme von Aktoren
nach der Geräteliste, die im PC-Tool
PCT14 erstellt wurde, zyklisch abgefragt
und in den Eltako-Gebäude
funk gesendet.
Die untere LED leuchtet kurz grün auf,
wenn ein Telegramm gesende wurde
Ich weiss gerade nicht auf welchem meins steht. Ich habe aber auch keine alten Lichtschalter mehr mit Verdrahtung