Rolladensteuerung mit Tag/Nacht und Sonneneinstahlungerkennung

Hallo,

ich habe ein Script gebastelt für meine Rollosteuerung mit
Erkennung von:

[ul]
[li]Tag/ Nacht
[/li][li]Sonneneinstrahlung
[/li][/ul]

Vielleicht hat jemand intresse daran.


/*
*******************************
 IP-SYMCON Event Scripting
*******************************
File     : Rollo_groß.ips.php
Trigger  : 
Interval : 10 Min.
*/
$Hell = GetValueBoolean(Ist_Tag);         //Var Ist_Tag auswerten
$Sonne = GetValueBoolean(Lichtsensor_2);  //Var Lichsensor_2 auswerten

//Sonnenstand festsellen
if ($Sonne == true) {
         Echo "Es scheint die Sonne.";
         $Position = 60 ;                 //Rollo auf Position 60% (Sonnenschutz)
      }
      else {
         Echo "Es ist nicht so hell.";
         $Position = 0  ;                 //Rollo auf Position 0% (auf)

}
// Auswetung umsetzen
if ($Hell == true) {
    echo "Es ist Tag" ;
      FS20_SwitchMode(47258, FALSE);      //Deckenfluter aus
      FS20_SetPosition(59008, $Position) ;//Rollo groß auf ausgewertete Position fahren
} else {
    echo "Es ist Nacht" ;
    FS20_SwitchMode(47258, true) ;        //Deckenfluter aus
    FS20_SetPosition(59008, 100) ;        // Rollo groß schließen
};
?>

Man muß die Variabeln Ist_Tag (Sunrise/Sunset) und Lichsensor_2(Sonneneinstrahlung FS20 SD) anlegen. Das Script führe ich alle 10 Minuten aus.

Gruß