KNX-Szenen Aufruf -> wie?

versuche gerade eine KNX-Szene (DPT 17.001) über IPS aufzurufen. Gelingt mir aber nicht.

Hat jemand eine Idee?

Gruß Wolfgang

z.B. so:

RequestAction(56466,2);

rquest.png

Denk dran, daß die KNX Szenennummer mit 1 startet und daher immer um 1 höher ist als der übertragene Bytewert.

Also
Wert 0 -> Szene 1
Wert n -> Szene n+1

prima, danke!

hm, tut sich nichts.

habe eine Kategorie „Szenen“ und eine Instanz DPT 17x sowie eine Variable mit einem Actionsscript ( RequestAction(45774,0);angelegt.

Bei Aufruf dieses Scripts läuft dieses ewig, auf dem KNX-
Bus mit der ETS kann ich nichts sehen.

wie stoppt man denn ein Script?

Gerade getestet mit 5.0 stable, das funktioniert. Als Variable im Script nimmt man die Variable der Instanz, die IPS selbst (!) erzeugt.

Wichtig: Man muß man bei DPT17 den tatsächlichen Szenenwert eintragen, also bitte vergiss meinen Beitrag #3 oben, das stimmte nur bei den alten EIB-Instanzen. Bei DPT nimmt man den Zahlenwert der Szene, so wie er auch in der ETS eingetragen wird.

Hallo Volkerm,

klappt!!!

Danke!

Hi,

Ich habe heute auch mal das Szenieren versucht und wenn ich 63 oder 64 an einen DPT17 schicke hängt sich IPS komplett auf.
Beim ersten mal ausführen des scripts nimmt er sich 30% der Xeon CPU, beim 2. mal noch mal 30 und wenn man dann nicht aufhört hat man ein Problem.
Hat da jemand eine Idee woran das liegt?
Aus ETS geht das problemlos.

Gruß

Heinz

Moin Teichei,

ich kann die Problematik leider nicht nachstellen.
Hast du sonst irgendwas an der DPT Instanz geändert?
Experteneinstellungen geändert? Häkchen gesetzt oder weggenommen?
Wie sendest du die Daten zu IPS?
Welches System?
Welche Gruppenadresse?

Grüße
Pio