Hoppe Fenstergrif mit Enocean Gateway 634

Hallo,

ich habe ein IPS unabhängiges Problem.

Kann mir jemand sagen wie ich den zweiten Kanal bei einem Hoppe Fenstergriff programmiert bekomme?

Das komische ich habe vor einiger Zeit einen Fenstergriff in einem anderen Raum eingebunden da hat es geklappt.
Also ich fang mal von vorne an:

Ein Fenstergriff zeigt die Zustände offen/geschlossen und gekippt/geschlossen an

Beim Gateway stelle ich in der ETS entsprechend in den Parametern

Kanaltyp: Link von Enocean Sensor zu Knx
Sensortyp: 1BS/RPS sonstige Schalter und Kontakte
RPS: Fenstergriff

Es erscheinen dann auch zwei entsprechende Kommunikationsobjekte für die o.g. Zustände

Beim Anlernen des Gateways Enocean-seitig gehe ich auf den entsprechenden Kanal (taste 2 entsprechend oft kurz drücken), gehe dort in den Anlernmodus (taste 2 Lang drücken) anschl. drehe ich den Griff um 90 °

Das funktioniert auch, aber es wird nur ein Kanal (in meinem Fall der auf/zu) eingelernt, während der gekippt/zu permanent offen also gekippt anzeigt.
Im Display des Gateways steht im Kanal des Fenstergriffes auch nur da 1/4 Unterkanälen angelernt ist. Bei dem Fenster das ich früher mal gemacht hatte steht 2/4

Ein nochmaliges Anlernen und den Griff auf 180° drehen bringt nichts

Weiß jemand Rat ?

Hallo,

irgendwie gehts jetzt.

Keine Ahnung was das Problem war