| TimerPool | IPS-868 Gateway (Thermojet) (KeepAlive)

Hallo ,

bekommen immer diese Fehlermeldung:

IPS Lan Gateway LevelJet

IPS Lan Gateway Thermojet

09.05.2019, 10:41:58 | TimerPool | IPS-868 Gateway (Thermojet) (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort

Daten kommen an … aber immer diese Fehlermeldung.

Kommt dies bei jeder Abfrage? Lad mal bitte dafür einen Debug hoch.

paresy

anbei Debug Protokoll Leveljet

dumpLeveljet.txt (14.2 KB)

dump.txt (14.1 KB)

Was für Hardware nutzt du denn? Hast du denn überhaupt ein IPS-868 LAN Gateway? Denn dein Gerät antwortet nicht auf die Ping Request. Hast du evtl. nur einen Thermojet + Gateway?

paresy

Hallo

ja ein Thermojet + Lan Gateway

Magst du mal ein Bild vom Objektbaum machen wo die LevelJet Instanz zu sehen ist? Ich glaube du hast unnötig einen IPS-LAN 868 Gateway Splitter mit drin… Ich glaub du kannst die LevelJet Instanz direkt an den ClientSocket hängen…

paresy

Hallo

Danke habe es geändert auf Client Socket !! jetzt kommen keine Fehler mehr.

Frage an Paresy:
Ich habe je eine USB-T-868 und eine LAN-T-868 Schnittstelle und auch je einen Splitter.
Brauch ich die Splitter nicht mehr und kann sie löschen?

Nein. Hier geht es nur um einen Thermojet, der nix mit unserem IPS-868 System zu tun hat :slight_smile:

paresy

An meinem LAN T-868 hängt nur ein LevelJet dran. Allerdings scheint wohl der 868-Tranceiver eine Macke zu haben. Da kommt nämlich nichts mehr, nur beim Anstecken. Aber ich will nicht vom Thema ablenken.