Hallo,
kann man eine Variable eines Z-Wave Gerätes selbst erstellen wenn es der Konfigurator nicht gemacht hat? Und wenn ja wie ordnet man der Variablen die id zu?
Ich habe eine Garagentorsteuerung mit externen Sensor für das Tor. Wenn ich den Sensor bewege bekomme ich:
TXT: 16.05.2019, 11:32:24 | (R) Class (66): BARRIER_OPERATOR | <ETX><NUL>
HEX: 16.05.2019, 11:32:24 | (R) Class (66): BARRIER_OPERATOR | 03 00
TXT: 16.05.2019, 11:32:24 | (R) Unsupported (66): BARRIER_OPERATOR | <ETX><NUL>
HEX: 16.05.2019, 11:32:24 | (R) Unsupported (66): BARRIER_OPERATOR | 03 00
TXT: 16.05.2019, 11:32:24 | (R) Class (70): CONFIGURATION | <ACK>)<SOH><SI>
HEX: 16.05.2019, 11:32:24 | (R) Class (70): CONFIGURATION | 06 29 01 0F
TXT: 16.05.2019, 11:32:31 | (R) Class (66): BARRIER_OPERATOR | <ETX>þ
HEX: 16.05.2019, 11:32:31 | (R) Class (66): BARRIER_OPERATOR | 03 FE
TXT: 16.05.2019, 11:32:31 | (R) Unsupported (66): BARRIER_OPERATOR | <ETX>þ
HEX: 16.05.2019, 11:32:31 | (R) Unsupported (66): BARRIER_OPERATOR | 03 FE
TXT: 16.05.2019, 11:32:31 | (R) Class (70): CONFIGURATION | <ACK>)<SOH><SI>
HEX: 16.05.2019, 11:32:31 | (R) Class (70): CONFIGURATION | 06 29 01 0F
0x0300 UND 0x03FE in Klasse 102 beschreiben den Zustand Tür auf/zu. 0x0629010F in Klasse 112 kommt vom Manipulationschalter dieses Sensors.
Im angehängten Bild garage.png sieht man die Klassen und im Bild garage2.png die angelegten Variablen. In den Variablen von IPS sehe ich davon nichts.
Ralf