+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2011
    Beiträge
    260

    Standard Epever Tracer Solar Regler per ModBus Auslessen?

    Hallo ihr lieben,


    Ich habe etwas Krieg mit dem Modbus Protokoll.

    Ich habe mir mal die Doku vom Regler angeschaut, aber wenn ich mir die Beschreibung vom IPS Modul anschaue habe ich das Gefühl das es von denn Adressräumen her nicht Funktionieren wird?

    http://www.solar-elektro.cz/data/dok...s_protocol.pdf

    Oder habe ich einen Denkfehler?


    LG
    Sven

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2009
    Beiträge
    301

    Es gibt ein Modul zum Tracer?
    Letztes Jahr hatte ich einen Tracer 30A im gebrauch und habe die Adressen über rs485 eingelesen. Das hat immer Funktioniert,
    Wo hast du denn bedenken das es nicht funktionieren kann?
    cu.

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2011
    Beiträge
    260

    Nein es gibt leider kein Modul ich meinte das Modul für Modbus hier.

    https://www.symcon.de/service/dokume...odbus-rtu-tcp/


    Egal welche Adresse ich da eintrage oder welche Methode ich auswähle ich bekomme einfach keine Sinnvollen Daten heraus?

    Wie hast du dass den gemacht uriel2006?


    lg

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2009
    Beiträge
    301

    Ich hatte ihn über USB angebunden aber das sollte nicht das problem sein.
    Bekommst du über Solarstation Monitor Software eine verbindung zustande?
    GeräteID müsste 1 sein wenn es nicht geändert wurde.
    Hängen evtl. noch andere Geräte auf dem selben Bus?
    Ich hatte im Modbus Gateway die einstellungen:
    Modus: TCP
    Geräte-ID: 1
    und den Haken bei swap gesetzt.

    dann Modbus Device anlegen und folgendes Eintragen:
    Einheit: Integer (32Bit vorzeichenbehaftet) ---- (da bin ich mir aber nicht mehr so sicher)
    Funktion Lesen: Input Registers auslesen 04
    Adresse: 3000
    Funktionschreiben: keine
    Funktion Adresse: 0
    Faktor: Multipliziere mit 100
    und dann müste eigentlich die spannung von den Pannels eintrudeln.

    cu.
    Geändert von uriel2006 (22.05.19 um 15:56 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. variable vor und nach änderung auslessen?
    Von shishalive im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.16, 23:19
  2. Aus Array die ID Auslessen
    Von shishalive im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.08.14, 19:47
  3. Tracer
    Von BestEx im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.03.13, 00:24
  4. solar-wechselrichtor von Schuco
    Von bram im Forum Haustechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.06.11, 10:22
  5. Solar-Regler über RS232
    Von bronsky im Forum Haustechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.01.08, 16:12