    Standard owos Lib maximale Temperatur 60 °C ???

    kann es sein das mit der owos Lib 9.1 nur Temperaturen bis 60°C unterstützt werden? Ist natürlich blöd wenn man damit seine Heizung überwachen will

    Kann man das irgenwie einfach ändern?

    Viele Grüße
    Stephan
    ___________________________________________
    Wago SPS 750-881 mit Dali Klemme 753-647 und den üblichen DI`s und DO`s
    IP-Symcon Unlimited, letzte Beta...

  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2008
    Beiträge
    341

    ... Handbuch S7 Punkt 3.12 "Stoerungshandling_temperatur"
    .Temperatur_max, dort ist 60°C eingetragen bei Bedarf erhöhen bis max 125°C

    der Wert ist im Array der Sensordaten (ich vermute du meinst den 1820) zu finden
    DS1820[x]-->Störungen-->Temperatur_max

    Viele Grüße