S7 Error Class 129 with Error 129

Hallo, ich habe versucht unter IP Symcon 5.1 wie in der Anleitung beschrieben eine Simatic S7-1200 einzubinden. Eine Verbindung über Ethernet kommt problemlos zustande. Zum Testen habe ich das einfache Programm des Beispiels implemetiert. Alle meine Bemühungen auf einen Merker oder einen Ausgang/Eingang zuzugreifen scheitern mit der Meldung: S7 Error Class 129 with Error 129.
Ich dachte zunächst es sei das Optimized Block Access Attribut (Lässt sich für Main OB1 nicht deaktivieren) aber auch bei einem Funktionsbaustein ohne Optimized Block Access ist es der selbe Fehler.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank
Wolfgang

Hallo Wolfgang,

zugriff auf Merker sollte problemlos gehen.

„Optimized Block Access“ ist nur für DB’s relevant.

Kannst du mehr Infos zu der Verbindung (TIA) geben? Am Besten Bilder.
Wie sieht dein Programm aus?

Gruß

Vielen Dank für die schnelle Antwort:
Anbei ein Beispiel - mit Minimalprogramm und Fehlermeldung:
Programm.jpg
Programm in Main [OB1]


Siemens Gateway in IPS ohne Fehlermeldung

IPS Instanz - Testumgebung wird nicht angezeigt
Management Console.jpg
Fehlermeldung in der Console

In der S7-1200:

  • Full Access und Put/Get ist aktiviert
  • Aktiver Verbindungsaufbau ist deaktiviert

Ich bin für jede Idee dankbar!
Viele Grüße!

Hallo Wolfgang

habe mein Testsystem aktiviert und bekomme die selbe Fehlermeldung.

@parasy
Wurde an der Siemens Geschichte was gemacht?

Meine bestehenden Siemens Komponente laufen ohne Probleme (S7-1200 & LOGO’s).
Füge ich eine weitere S7 hinzu, kommt die Fehlermeldung „S7 Error Class 129 with Error 129“ :confused:

debug vom Splitter:

TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |              WAITING | <ETX><NUL><NUL><US><STX>ð€2<SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO><NUL><NUL><EOT><SOH><DC2><LF><DLE><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL>ƒ<NUL><NUL><NUL>
HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |              WAITING | 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 01 00 01 00 00 83 00 00 00 
TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |             TRANSMIT | <ETX><NUL><NUL><US><STX>ð€2<SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO><NUL><NUL><EOT><SOH><DC2><LF><DLE><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL>ƒ<NUL><NUL><NUL>
HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |             TRANSMIT | 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 01 00 01 00 00 83 00 00 00 
TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |            BUFFER IN | <ETX><NUL><NUL><DC3><STX>ð€2<STX><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>
HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |            BUFFER IN | 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 
TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |               RESULT | <ETX><NUL><NUL><DC3><STX>ð€2<STX><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>
HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |               RESULT | 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 

debug ClientSocket:


TXT: 12.06.2019, 07:37:18 |             TRANSMIT | <ETX><NUL><NUL><US><STX>ð€2<SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO><NUL><NUL><EOT><SOH><DC2><LF><DLE><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL>ƒ<NUL><NUL><NUL>
HEX: 12.06.2019, 07:37:18 |             TRANSMIT | 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 01 00 01 00 00 83 00 00 00 
TXT: 12.06.2019, 07:37:18 |             RECEIVED | <ETX><NUL><NUL><DC3><STX>ð€2<STX><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>
HEX: 12.06.2019, 07:37:18 |             RECEIVED | 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 

Gruß

Ganz herzlichen Dank für die Mühe! Ich bin ja froh, dass der Fehler repliziert werden kann. Wenn das ein Problem mit IPS 5.1 ist, versuche ich mal ob mein IPS 4.3 Backup funktioniert.
Viele Grüße
Wolfgang

Hi,

werde heute Abend mal mit IPS5.2 Testen.

Gruß

EDIT:

gerade mit IPS5.2 getestet. Die selbe Fehlermeldung!

IP-Symcon 5.2, Ubuntu, 05.06.2019, c93f0afe5060

@sewo: Ich glaube wir haben zuletzt zur 5.0 etwas an der Siemens Anbindung etwas geändert. Wenn die Anbindung bei dir ja läuft muss es irgendeine Einstellung auf der Siemens CPU sein die anders ist. Optimized Block Access muss übrigens aus sein. Auf Blöcke, auf denen die Option aktiv ist, kann IP-Symcon nicht zugreifen.

paresy

Hallo paresy,

es sind genau die selben Einstellungen wie in der anderen SPS. Deswegen vestehe ich es nicht.
Die Fehlermeldung kommt sobald eine Verbindung Eingerichtet ist. Noch keine Devices Angelegt.

Im ClientSocket & Splitter Instanz steht das alles gut ist.
ClientSocket = Schnittstelle ist geöffnet
Splitter Instanz = Verbunden

Gruß

Hallo paresy,

hat mir keine Ruhe gegeben :smiley:
es Funktioniert alles! Mein Fehler :o
Hatte „Zugriff über PUT/GET…“ vergessen zu Aktivieren :banghead:

@wb22

Hast du die „Hardwarekonfiguration“ ins Gerät geladen?

Gruß

Sorry für die späte Antwort- ja hatte es geladen. Das Ganze hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen: Ich habe die Firmware der S7 geupdatet, die CPU auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und ein neues Testprojekt konfiguriert und geladen. Was soll ich sagen - jetzt funktioniert es!
Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe