+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Thalmässing
    Beiträge
    273

    Standard 5.1 / TIMER POOL & FLOW HANDLER / Meldungen

    Hallo,

    ich habe seit einiger Zeit massive "Timer Pool" und "Flow Handler" Meldungen.
    Mit massiv meine ich so mehrere hundert am Tag. Gestern waren es 1700 ERRORs.

    Die Funktion ist nach wie vor gegeben, aber irgendwie gefällt es mir nicht.

    Meine Hauptprobleme sind WAGO und ZWAVE.
    Interessanter Weise habe ich 2x Wago 750-841 im Haus verbaut und nur eine macht Probleme.

    (Den Zeitpunkt des Beginn der Probleme kann ich nicht genau bestimmen. evtl. beim Wechsel von stable auf beta 5.1, aufgrund IP Symcon Dienst-Problemen mit ZWAVE batteriebetrieben Geräten nach Analyse der "minidumps")

    Vielleicht hat jemand eine Idee.

    Grüße
    Björn

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	TimerPool und FlowHandler.jpg 
Hits:	108 
Größe:	160.7 KB 
ID:	50085
    XComfort: USB-Gateway,Konfig-Schnittstelle,Schaltaktoren,Binäreingänge, Jalousieaktoren,RoomManager,RoomController,Heizkör perthermostate /1-Wire: Link45,Verteilermodul,DS18B20,UP Modul Relais,V2A DS18B20,DS2438,S0-Counter,DOUT/ProJET:Öl-Tank:LevelJET-St mit Seriell-USB Wandler/HM CCU2,Aktoren //2xWAGO/2xEKM/ Server: ESXI 6.5 VM, Win10 Enterprise 64bit, IPS V5.1 // Test RPI2 v5.1, Docker v5.1 // Razberry / ZWave//

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,222

    Was ist das für ein Z-Wave Thermostat? Gibt es diese Fehlermeldung evtl. erst seit der 5.1?

    Magst du mal ein Bild von deiner physikalischen Ansicht machen bei der WAGO?

    paresy

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Thalmässing
    Beiträge
    273

    Hallo,

    begonnen haben die Probleme nach Umstellung auf die BETA (Thread Nach Dienstneustart - Webhook verloren / Konfiguration wieder alt und PN mit paresy vom 23.07.)


    1.) Z-Wave

    Das Z-Wave Thermostat ist von der Fa. POPP https://www.popp.eu/de/wireless-thermostatic-valve-trv/
    Es ist ähnlich / baugleich mit dem Danfoss, jedoch kann man zusätzlich die Temperatur (IST) auslesen.
    Ich habe mein Gateway in den Keller umgezogen. Das ist das einzige, was ich geändert habe. Wenn ich die Pakete anschaue, habe ich auch keine Verluste und das Optimieren hat geklappt. Empangsprobleme habe ich keine.

    2.) WAGO

    Einen Screenshot bzgl. pysikalischer Ansicht habe ich angehangen.
    Interessanterweiser betrifft es nur eine WAGO, die andere (Carport) läuft ohne murren.

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Phys Ansicht WAGO ZWAVE.jpg 
Hits:	33 
Größe:	195.1 KB 
ID:	50096


    Grüße
    Björn
    XComfort: USB-Gateway,Konfig-Schnittstelle,Schaltaktoren,Binäreingänge, Jalousieaktoren,RoomManager,RoomController,Heizkör perthermostate /1-Wire: Link45,Verteilermodul,DS18B20,UP Modul Relais,V2A DS18B20,DS2438,S0-Counter,DOUT/ProJET:Öl-Tank:LevelJET-St mit Seriell-USB Wandler/HM CCU2,Aktoren //2xWAGO/2xEKM/ Server: ESXI 6.5 VM, Win10 Enterprise 64bit, IPS V5.1 // Test RPI2 v5.1, Docker v5.1 // Razberry / ZWave//

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,222

    Ich habe zur nächsten 5.2 mal eine Änderung eingebaut, die das Z-Wave Problem hoffentlich löst.

    Beim WAGO Problem könntest du im ModBus Splitter den Debug mitlaufen lassen und mir gerne einen Ausschnitt hochladen (mit jeweils ein paar Paketen vorher und hinterher), wenn der Fehler auftritt.

    Dann kann ich mal sehen wer die falsche TransactionID sendet. (Wobei ich eher vermute, dass die WAGO dort aus unerfindlichen Gründen durcheinander kommt) Kann man da die Firmware irgendwie aktualisieren?

    paresy

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Thalmässing
    Beiträge
    273

    Hallo paresy,

    mit dem Debug hat ein wenig gedauert .... da laufen tausende Meldungen zusammen und dann den richtigen Schnipsel zu erwischen ....

    Also,
    - Zeitpunkt: 22:29:55 (siehe WebConsole / LegacyConsole Screenshot)
    - im DUMP.txt Zeile 109ff kommt ein WAIT_ERROR, der sonst nicht kommt und dann folgt der TransactionID Fehler im Log hier die Datei: dump reduziert.txt

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Meldungen WebConsole.png 
Hits:	20 
Größe:	38.9 KB 
ID:	50119
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Meldungen Lagacy Console.jpg 
Hits:	25 
Größe:	195.8 KB 
ID:	50120

    Sobald die 5.2 in BETA Status geht, werde ich diese mal ausprobieren.

    Grüße
    Björn
    XComfort: USB-Gateway,Konfig-Schnittstelle,Schaltaktoren,Binäreingänge, Jalousieaktoren,RoomManager,RoomController,Heizkör perthermostate /1-Wire: Link45,Verteilermodul,DS18B20,UP Modul Relais,V2A DS18B20,DS2438,S0-Counter,DOUT/ProJET:Öl-Tank:LevelJET-St mit Seriell-USB Wandler/HM CCU2,Aktoren //2xWAGO/2xEKM/ Server: ESXI 6.5 VM, Win10 Enterprise 64bit, IPS V5.1 // Test RPI2 v5.1, Docker v5.1 // Razberry / ZWave//

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,222

    Das WAGO Problem liegt daran, dass die WAGO 6 Sekunden braucht um die Antwort zu liefern. Wir warten aber nur 5 Sekunden. Danach kommt das Paket zu spät rein und wir verwerfen es, weil es die falsche TransaktionsID hat. Somit ist dies alles korrekt und ich würde es, sofern es sich nicht häuft, einfach ignorieren.

    paresy

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.16, 12:26
  2. Timer-Events & IPS-Downtime
    Von jwka im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.06.11, 08:25
  3. FS20-PIRI & Timer
    Von wgreipl im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.04.10, 12:47
  4. Praxis – Variablen & Timer
    Von steiner im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.05.05, 10:49