    Hallo
    Bei meinem Fibaro CO-Sensor bleibt die Aktualisierungsanfrage immer bei einem bestimmten Eintrag haengen.
    Insgesamt werden 11 Sachen in die Warteschlange eingetragen.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Warteschlange.png 
Hits:	45 
Größe:	9.7 KB 
ID:	50103
    Beim Aufwecken wird der erste abgearbeitet. Der Eintrag "ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28" wird 3x versucht.
    Somit bleiben alle 10 Eintraege immer in der Warteschlange auch beim naechsten aufwecken.

    HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | Update | 04 07 01 5E 86 72 5A 59 85 73 84 80 71 22 56 70 8E 31 9C 7A
    HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | NodeClasses | 5E 86 72 5A 59 85 73 84 80 71 22 56 70 8E 31 9C 7A
    HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | NodeControlClasses |
    HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | NodeClasses | 4E 6F 74 20 75 70 64 61 74 69 6E 67 20 61 73 20 69 74 20 77 61 73 20 6E 6F 74 20 65 78 70 6C 69 63 69 74 6C 79 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64
    HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus01 | 31 04 01 00
    HEX: 13.08.2019 10:04:10.00 | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
    HEX: 13.08.2019 10:04:10.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | 31 04 28 00
    HEX: 13.08.2019 10:04:10.00 | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
    HEX: 13.08.2019 10:04:12.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | Retry #1 | 31 04 28 00
    HEX: 13.08.2019 10:04:12.00 | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
    HEX: 13.08.2019 10:04:15.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | Retry #2 | 31 04 28 00
    HEX: 13.08.2019 10:04:15.00 | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
    HEX: 13.08.2019 10:04:17.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | Retry #3 | 31 04 28 00
    HEX: 13.08.2019 10:04:17.00 | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
    HEX: 13.08.2019 10:04:19.00 | WakeUpKeepCompleted | 44 6F 20 6E 6F 74 20 73 65 6E 64 20 73 6C 65 65 70 20 66 72 61 6D 65 2C 20 61 73 20 77 65 20 63 61 6D 65 20 66 72 6F 6D 20 55 70 64 61 74 65

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,044

    Jupp. Der Fibaro antwortet auch nicht korrekt. Das ist murks. Wenn du mir einen Debug vom "Laden" schicken kannst, dann kann ich einbauen, dass wir die 28 für genau dieses Gerät überspringen.

    paresy

  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,499

    Hier ist das Debugfile
    dump.txt

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,044

    Okey. Kommt zur nächsten 5.2 mit.

    paresy

  5. #5
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,499

    Funktioniert . Danke.

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,044

    Perfekt. Danke fürs schnelle Feedback!

    paresy

Ähnliche Themen

  1. E-Mail POP/SMTP keine Inhalte bei bestimmten Mails
    Von TBpnav im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.18, 21:15
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.16, 22:30
  3. Graphen-Icon bei bestimmten Ansichten abschalten
    Von chrisib im Forum WebFront
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.08.11, 11:07
  4. FTDI Device haengt sich auf
    Von Uli2000 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.02.09, 15:34